《自动喷水灭火系统设计规范》这条规定是否合适?
laoq
laoq Lv.2
2004年11月24日 21:42:46
只看楼主

附录A设置场所火灾危险等级举例中危险级 Ⅰ级 “总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于 1000m2的地下商场等”------是否小于5000m2的商场都必须设置自动喷水灭火系统??农贸市场(菜市场)就卖卖蔬菜,也必须设置吗???

附录A设置场所火灾危险等级举例
中危险级 Ⅰ级
“总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于 1000m2的地下商场等”

------
是否小于5000m2的商场都必须设置自动喷水灭火系统??
农贸市场(菜市场)就卖卖蔬菜,也必须设置吗???
yong741
2004年11月24日 22:19:46
2楼
室内农贸市场是不要设喷淋的

回复
laoq
2004年11月24日 22:30:50
3楼


麻烦你能否回答偶这个帖子:
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=88465&boardID=90&boardName=建筑给排水分论坛&forumID=9&forumName=给排水及环保技术论坛
回复
yuerhao
2004年11月25日 09:25:45
4楼
五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;
需要设置喷淋,如三层的商场,每层1500m2的我认为不需要设置
回复
linyinong
2004年11月25日 10:14:05
5楼
农贸市场当然不能等同于商场。
回复
quake3
2004年11月25日 14:09:12
6楼


但我们这儿的消防建审就要求设置自动喷淋!!气氛~~
就2层的一个农贸市场,每层1700平方米,也不存在地下的问题!

为什么消防建审就这么顽固??

到底以《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001单独为准?
还是以《建筑设计防火规范》2001为优先??
回复
wei-zhs
2004年11月25日 14:37:49
7楼
我同意4楼的观点
我理解是:《自动喷水灭火系统设计规范》指的是上限
《建筑设计防火规范》规定的是下限
不冲突
回复
linyinong
2004年11月25日 14:45:50
8楼
农贸市场不能等同于商场。
回复
gyfen
2004年11月25日 16:46:47
9楼
我觉得无需设喷淋系统,原因如下:
1.那些场所需喷淋系统?应该看<<建规>>。
2.如何设?看<<自喷>>。
3.附录A设置场所火灾危险等级举例
中危险级 Ⅰ级
“总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于 1000m2的地下商场等”
这是表示喷淋危险等级的分级问题,这只是表示需做喷淋系统的前提下而进行定级,是否设喷淋看<<建规>>。
回复