预作用系统能做下喷吗
im627215031
2014年02月28日 20:21:52
只看楼主

本帖最后由 im627215031 于 2014-2-28 22:49 编辑 本人做施工的 做一北方工地季节性旅游场馆 冬天无供暖 有冻 设计的是预作用系统 有装修所以设计的下喷个人觉得不可行 预作用系统下喷的短立管的水是放不净的 怎么过冬

本帖最后由 im627215031 于 2014-2-28 22:49 编辑

本人做施工的
做一北方工地季节性旅游场馆 冬天无供暖 有冻
设计的是预作用系统 有装修所以设计的下喷
个人觉得不可行
预作用系统下喷的短立管的水是放不净的 怎么过冬


免费打赏
王农勤
2014年03月01日 13:40:30
2楼
做是可以做的,不过就是到维护的时候比较麻烦.
回复
im627215031
2014年03月01日 13:48:56
3楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-1 13:40 做是可以做的,不过就是到维护的时候比较麻烦.就是看着没法维护 也不能挨个卸喷头呀
回复
cysd118
2014年03月03日 16:31:16
4楼
可以做下喷,需要采用专用喷头,咨询过厂家,目前国内没有生产,专用喷头只能进口。
回复
shenwei0
2014年03月12日 15:26:21
5楼
cysd118 发表于 2014-3-3 16:31 可以做下喷,需要采用专用喷头,咨询过厂家,目前国内没有生产,专用喷头只能进口。没见过专用喷头 能排净水吗
回复
cysd118
2014年03月13日 09:55:53
6楼
shenwei0 发表于 2014-3-12 15:26 没见过专用喷头 能排净水吗没见过,应该是有办法吧
回复
df47267891
2014年03月13日 21:04:02
7楼
可以做 不过一般都不那么做...
都不给自己找麻烦不是?
回复
棾硘
2017年10月05日 23:16:49
8楼
可以做,只不过冬天的情况下。管网里面有水破了话会好麻烦,介意不要