关于阳台悬挑梁的问题?大神帮看下
d258727684
d258727684 Lv.4
2014年02月28日 19:06:14
只看楼主

应甲方要求,在原设计增设阳台,长方向悬挑梁长6.3m,截面是250×550,上部铁:5根三级18,3/2;下部铁:3根三级16,箍筋三级8的100(2),框架柱3m到9m450×450,12根三级16,9m到24m400×400,8根16,三级8@100。短方向悬挑梁长2.6m,截面250×700,上部铁:5根三级18,3/2;下部铁:4根三级16,箍筋三级8的100(2),6根三级10的构造腰筋。弯起筋两排共4根三级18的,框架柱3m到9m450×450,角筋4根三级16,侧面中部筋4根16,9m到24m截面400×400,配筋不变,8@100。板厚100mm,长方向装栏杆,短方向砌24墙。哪位大神帮看一下,这阳台能做吗?

应甲方要求,在原设计增设阳台,长方向悬挑梁长6.3m,截面是250×550,上部铁:5根三级18,3/2;下部铁:3根三级16,箍筋三级8的100(2),框架柱3m到9m450×450,12根三级16,9m到24m400×400,8根16,三级8
@100。brother_1209
2014年02月28日 20:13:59
2楼
截个图看着方便,光说不好判定
回复
jc_1234
2014年02月28日 20:51:21
3楼

不错的资料,下载学习,顶一下。
回复
zhaizhai506
2014年02月28日 21:37:03
4楼
悬挑长度有点大,短方向悬挑梁上部钢筋5根18感觉有点偏小。
另外要复核下柱子轴压比,有可能会不够。
回复
fjchum
2014年03月01日 09:29:49
5楼
没图看不到直观的效果呢。:)
回复
wg250067767
2014年03月01日 09:34:12
6楼
我没看错吗,挑梁6.3米?自重产生弯矩都不小了,5个18肯定不够,如果是后加的话,锚固不好搞啊
回复
wg250067767
2014年03月01日 09:37:32
7楼
哦我明白你意思了,6,3米的不要按挑梁做,他就是次梁,2.6米的挑梁,配筋的话你要好好手算一下,还是锚固不好搞
回复
zhuchanglin2010
2014年03月01日 11:52:04
8楼
不是很明白,不好表达。感觉你说的6.3米是封口梁的意思。不可能挑梁2.6米做700高,而6.3米做550高的
回复
luohuayun666
2014年03月01日 14:04:27
9楼
应该没有撒子问题!6.3m跨的次梁上部都没有必要配那个多钢筋,唯一要注意的是看一下柱网有好大,注意柱子的轴压比不要超了!
回复
sweety2014
2014年03月01日 14:10:33
10楼
搞个图 简单明了 文字说不清楚 大家又懒 谁给你看完啊 看完还得自己画个草图
回复
tmgc3zxh
2014年03月01日 14:13:39
11楼
建个模型算算啊,这里问了能有什么可靠结果。
回复