中温UASB最低运行温度
caonimas
caonimas Lv.9
2014年02月28日 11:53:31
来自于水处理
只看楼主

工厂正常生产时候废水温度是37度,停车后调节池水只有30度,可不可以继续用UASB处理?大家有没有类似经验,UASB温度低于30度后还能进一些负荷,还是停掉?目前UASB从37度温度掉到了32度,但是沼气量没有明显感觉减少,就是不知道温度低于30度,还能不能继续进水,现在正缓慢的降低负荷中。

工厂正常生产时候废水温度是37度,停车后调节池水只有30度,可不可以继续用UASB处理?大家有没有类似经验,UASB温度低于30度后还能进一些负荷,还是停掉?
目前UASB从37度温度掉到了32度,但是沼气量没有明显感觉减少,就是不知道温度低于30度,还能不能继续进水,现在正缓慢的降低负荷中。
免费打赏
xingjf731011
2014年02月28日 13:42:46
2楼
温度低了就要降低负荷,不是不能运行,但是效率和负荷肯定会下降,所以一般情况下还是要维持温度相对稳定
回复
linqyy
2014年02月28日 14:36:32
3楼
你好,中温UASB为(30-50℃)。温度过低会影响厌氧微生物的活性以外,还可以间接导致厌氧系统中PH值的变化,从而影响整个系统的运行状况发生变化。环.保.通上面有人说厌氧生物处理系统中甲烷菌比产酸菌对温度的变化更为敏感,低温时会由于产酸菌产生挥发酸的速度快于甲烷菌将挥发酸转化为甲烷的速度而使代谢失去平衡。总结来说,较低的温度一方面影响反应器内污泥活性,另一方面会影响体系内的酸碱平衡。严重时甚至会因为体系酸化而导致整个UASB反应器的运行失败。
回复
gokangjin
2014年02月28日 15:39:37
4楼
细菌有个最适宜的生存温度而已,30度时可以正常进水,但适当降低负荷,以免造成厌氧池酸化严重
回复
ls457869
2014年03月01日 09:48:35
5楼
资料不错,谢谢分享。
回复
iamdeadsea
2014年03月03日 09:30:40
6楼
30°是可以运行的,但是系统会相对不稳定,较脆弱。建议采用加温措施和保温措施,如通入蒸汽加热及覆盖保温膜。
回复
wyf881228
2014年03月03日 16:16:42
7楼
温度低了就要降低负荷,不是不能运行,但是效率和负荷肯定会下降,所以一般情况下还是要维持温度相对稳定
回复
wyf881228
2014年03月03日 16:17:09
8楼

资料不错,谢谢分享
回复
xibianzhulin
2014年03月04日 08:33:04
9楼
学习学习xuexi
回复
iolder
2014年03月04日 08:51:32
10楼
很好的了解了相关的知识了
回复
wsx070419
2014年03月04日 16:19:08
11楼
如何根据活性污泥中的微生物来判断污泥的状况
回复

相关推荐