请问谁做过锅炉房工程?帮忙看看这个怎么做,或者给个参考图,急!!
文德电气
文德电气 Lv.11
2014年02月28日 10:44:45
只看楼主

本帖最后由 xieqinxi6585 于 2014-2-28 15:24 编辑 小弟实在不会这个,请前辈指导,建筑图纸已经在附件中。。。。

本帖最后由 xieqinxi6585 于 2014-2-28 15:24 编辑

小弟实在不会这个,请前辈指导,建筑图纸已经在附件中。。。。
7ae9051e89656cd04a50.rar
36.7 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2014年02月28日 13:04:15
2楼
锅炉房工程要做什么?(你的CAD版本太高,偶04版打不开)

直接提问题吧,对需要做的东西问,不要“我什么也不会,大虾们帮我做好”!
回复
文德电气
2014年02月28日 15:25:26
3楼
ccc___ 发表于 2014-2-28 13:04 锅炉房工程要做什么?(你的CAD版本太高,偶04版打不开)直接提问题吧,对需要做的东西问,不要“我什么 …惭愧,我已经把版本调低了,那先问个 锅炉房高6.6m,我要是用金属卤化灯功率用哪个合适?
回复
xintgzl
2014年02月28日 22:58:02
4楼
值得学习,很不错的哦
回复
lingxuct
2014年03月01日 09:42:54
5楼
xieqinxi6585 发表于 2014-2-28 15:25 惭愧,我已经把版本调低了,那先问个 锅炉房高6.6m,我要是用金属卤化灯功率用哪个合适?400W吧?照度还根据数量多少有关。
回复
qq263085335
2014年03月01日 13:16:13
6楼
本人感觉其实锅炉房没必要那么亮,有个照明措施就行,我之前做的150-200W的光照度感觉还可以,我们是8米层高
回复
lsc19590714
2014年03月02日 09:16:02
7楼
锅炉房内照明灯具应防尘、防爆、防水。IP65。照度不一定高,各设备本体处应有专用照明灯具。
回复
ssqqugamd
2014年03月02日 09:31:48
8楼
锅炉房内照明一般不采用普通照明,而采用局部照明,多采用壁灯和投光灯。灯具高度视需要观察设备有关。
回复
hzhsj
2014年03月02日 11:55:20
9楼
也不说明该锅炉房是电锅炉、油锅炉、还是煤锅炉?怎么叫人帮忙呀!
回复
文德电气
2014年03月03日 21:01:40
10楼
hzhsj 发表于 2014-3-2 11:55 也不说明该锅炉房是电锅炉、油锅炉、还是煤锅炉?怎么叫人帮忙呀!一个煤锅炉,一个汽锅炉,大神
回复
文德电气
2014年03月03日 21:04:13
11楼
hzhsj 发表于 2014-3-2 11:55 也不说明该锅炉房是电锅炉、油锅炉、还是煤锅炉?怎么叫人帮忙呀!一个煤锅炉,一个汽锅炉,大神
回复