有功、无功正负问题
yearban
yearban Lv.3
2014年02月24日 09:46:22
只看楼主

目前遇到很多多功能电子表体现有功、无功为负的问题。有功:正代表设备消耗电能,负代表发电机供应电能无功:正代表设备消耗无功,感性负载;负代表电容补偿,为容性负载。举例1:L1相无功功为负;将L1与L2电压信号线互换,L1电流设置取反向;最终有功、无功全部为正举例2:L1、L3相有功为负;将L1电压信号 换至L2,L2换至L3,L3换至L1;最终有功、无功全部为正。为什么会有这样的结果,电压、电流相序的矢量图是怎么构成有功、无功为正为负的,诚邀前辈们指导,谢谢!

目前遇到很多多功能电子表体现有功、无功为负的问题。

有功:正代表设备消耗电能,负代表发电机供应电能

无功:正代表设备消耗无功,感性负载;负代表电容补偿,为容性负载。

举例1:L1相无功功为负;将L1与L2电压信号线互换,L1电流设置取反向;最终有功、无功全部为正

举例2:L1、L3相有功为负;将L1电压信号 换至L2,L2换至L3,L3换至L1;最终有功、无功全部为正。


为什么会有这样的结果,电压、电流相序的矢量图是怎么构成有功、无功为正为负的,诚邀前辈们指导,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2014年02月24日 11:28:35
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-2-24 11:29 编辑

这种现象是电压与电流相位接错的原因。

电压与电流同相位是有功成份,正与负是电流流向与电压方向是否相同,初中数学就学过:

正与正相乘得正,负与负相乘也得正,所以,只有电压与电流方向相反时才负!(这是电压与电流相位接对的说法,错相就有很多种,分析也就烦琐了)

当线接对时,电压超前电流的是感性无功,它们也必须符合“I*U=Q”公式,且必须“每时每刻符合二个波形上数据的乘积”!才能得出“无功是负载与电源交换功率”,并没有消耗电能!!!
回复
tdjalyx369741
2014年02月24日 12:15:10
3楼
学习学习,谢谢楼主!
回复
wboy8759
2014年02月24日 12:29:08
4楼
功率正负问题至今还令许多人模糊不清。主要是存在 “以电流为参考相量或者以电压为参考相量”的问题。

如下图,某大学教材是这样解释的:(采用了国际电工委员会IEC的“复功率”定义, 以电流为参考相量
复功率的概念.jpg

然而,我国的 电力部行业标准DL/T6451997 《多功能电能表通信规约》对电能测量四象限的定义如下图:
(图中是 以电压为参考相量
电能测量四象限定义.jpg
回复
fitman
2014年02月24日 12:40:41
5楼
其实这只是为方便计算的约定俗成。如果是你自已计算,反过来设定也可以。象楼上给出用在电表上的标淮图,实际上大部份书本的无功画图时是以X轴为有功轴的。
回复
mr_chen188
2014年02月24日 23:07:21
6楼
路过看看学学