一起保护拒动
huahua732
huahua732 Lv.5
2014年02月22日 08:01:27
来自于继电保护
只看楼主

我们有个6KV出线,有的是NDX200的保护装置,某一天,线路发生故障,该装置未动作,主变后备保护动作了,通过一次及二次升流试验,该装置动作均无问题,但是在检查CT过程中,发现CT是10KV的,请问一下,10KVCT可以使用在6KV上面吗,是不是引起此次保护拒动真正的罪魁祸首

我们有个6KV出线,有的是NDX200的保护装置,某一天,线路发生故障,该装置未动作,主变后备保护动作了,通过一次及二次升流试验,该装置动作均无问题,但是在检查CT过程中,发现CT是10KV的,请问一下,10KVCT可以使用在6KV上面吗,是不是引起此次保护拒动真正的罪魁祸首
lingxuct
2014年02月24日 14:19:57
2楼
建议检查“NDX200的保护装置”内的故障时电流和电压数据,是不是没检测到过流。

是不是柜子出线二CT,故障接地是在B相,而出线的零序保护投的是发信?
回复
niziqian007
2014年03月05日 15:20:31
3楼
10KVCT可以使用在6KV上面
回复
炊烟111111
2014年03月05日 23:56:53
4楼
什么故障啊,试验没问题应该装置是好的,有没有检查下回路,变压器后备保护与线路的保护时间设置是否合理
回复
du470429824
2014年03月06日 08:39:28
5楼
10KVCT可以使用在6KV上面,建议检查保护回路
回复
zsphn6666
2014年03月07日 16:26:26
6楼
10KV的CT可以用在6KV上,只是绝缘裕度大成本高另外现在销售6KV CT不多见,建议查一下上下级的保护配合问题。
回复
wd0577
2014年03月08日 09:39:46
7楼
和线路保护装置有关,就算把35KV电流互感器用在6KV上也能用!
回复
lingxuct
2014年03月09日 21:06:35
8楼
楼主话不说全,“线路发生故障,该装置未动作”是什么故障都不说,“主变后备保护动作了”应该是过流,二者的定值差多少?线路是架空线还是电缆?零序保护是不是投发信了?

到这里问的好多都有这种习惯,话不说全,人家反问就没有回应了!
回复

相关推荐

APP内打开