我们有个6KV出线,有的是NDX200的保护装置,某一天,线路发生故障,该装置未动作,主变后备保护动作了,通过一次及二次升流试验,该装置动作均无问题,但是在检查CT过程中,发现CT是10KV的,请问一下,10KVCT可以使用在6KV上面吗,是不是引起此次保护拒动真正的罪魁祸首
我们有个6KV出线,有的是NDX200的保护装置,某一天,线路发生故障,该装置未动作,主变后备保护动作了,通过一次及二次升流试验,该装置动作均无问题,但是在检查CT过程中,发现CT是10KV的,请问一下,10KVCT可以使用在6KV上面吗,是不是引起此次保护拒动真正的罪魁祸首
2楼
建议检查“NDX200的保护装置”内的故障时电流和电压数据,是不是没检测到过流。
是不是柜子出线二CT,故障接地是在B相,而出线的零序保护投的是发信?
回复
3楼
10KVCT可以使用在6KV上面
回复
4楼
什么故障啊,试验没问题应该装置是好的,有没有检查下回路,变压器后备保护与线路的保护时间设置是否合理
回复
5楼
10KVCT可以使用在6KV上面,建议检查保护回路
回复
6楼
10KV的CT可以用在6KV上,只是绝缘裕度大成本高另外现在销售6KV CT不多见,建议查一下上下级的保护配合问题。
回复
7楼
和线路保护装置有关,就算把35KV电流互感器用在6KV上也能用!
回复
8楼
楼主话不说全,“线路发生故障,该装置未动作”是什么故障都不说,“主变后备保护动作了”应该是过流,二者的定值差多少?线路是架空线还是电缆?零序保护是不是投发信了?
到这里问的好多都有这种习惯,话不说全,人家反问就没有回应了!
回复