防烟楼梯间送风量。。
scofieldhsu
scofieldhsu Lv.12
2014年02月20日 08:48:07
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-2-20 09:05 编辑 1,不管是 风速法、压差法 还是查表, 得到的数字25000m³/h 是楼顶风机的总风量还是每个风口的风量? 2,据我所知不论是高规还是建规,首层连接地下室或半地下室出都应设置防火门,而在防排烟系统开启时候,这扇门恰恰阻碍了地下与地上的联通,所以地下与地上楼梯间必然分别设置一个加压送风系统,而根据风速法公式 无论是一趟门开启面积F、门洞平均风速v、还是背压系数a、漏风附加率、门洞开启数量n ,在计算是几乎都可以算作是定量,这样的话怎样算取 地下送风量? 加压系统地下送风量有特别公式吗?

本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-2-20 09:05 编辑

1,不管是 风速法、压差法 还是查表, 得到的数字25000m³/h 是楼顶风机的总风量还是每个风口的风量?
2,据我所知不论是高规还是建规,首层连接地下室或半地下室出都应设置防火门,而在防排烟系统开启时候,这扇门恰恰阻碍了地下与地上的联通,所以地下与地上楼梯间必然分别设置一个加压送风系统,而根据风速法公式 无论是一趟门开启面积F、门洞平均风速v、还是背压系数a、漏风附加率、门洞开启数量n ,在计算是几乎都可以算作是定量,这样的话怎样算取 地下送风量? 加压系统地下送风量有特别公式吗?
3,风速法中一樘门开启面积就是指单扇门面积是吗,如果是两扇或两扇门以上怎么办,需要在风量基础上乘以1.5~1.75吗?还有风速法中貌似没有对房间门数量多少的要求,是不需要管的是不?(网上有说风速法算出风量比压差法大,故本人打算以压差法配经验值得出加压风量)
正在实习暖通后辈诚心求教!