本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-2-20 09:05 编辑 1,不管是 风速法、压差法 还是查表, 得到的数字25000m³/h 是楼顶风机的总风量还是每个风口的风量? 2,据我所知不论是高规还是建规,首层连接地下室或半地下室出都应设置防火门,而在防排烟系统开启时候,这扇门恰恰阻碍了地下与地上的联通,所以地下与地上楼梯间必然分别设置一个加压送风系统,而根据风速法公式 无论是一趟门开启面积F、门洞平均风速v、还是背压系数a、漏风附加率、门洞开启数量n ,在计算是几乎都可以算作是定量,这样的话怎样算取 地下送风量? 加压系统地下送风量有特别公式吗?

本帖最后由 scofieldhsu 于 2014-2-20 09:05 编辑

1,不管是 风速法、压差法 还是查表, 得到的数字25000m³/h 是楼顶风机的总风量还是每个风口的风量?
2,据我所知不论是高规还是建规,首层连接地下室或半地下室出都应设置防火门,而在防排烟系统开启时候,这扇门恰恰阻碍了地下与地上的联通,所以地下与地上楼梯间必然分别设置一个加压送风系统,而根据风速法公式 无论是一趟门开启面积F、门洞平均风速v、还是背压系数a、漏风附加率、门洞开启数量n ,在计算是几乎都可以算作是定量,这样的话怎样算取 地下送风量? 加压系统地下送风量有特别公式吗?
3,风速法中一樘门开启面积就是指单扇门面积是吗,如果是两扇或两扇门以上怎么办,需要在风量基础上乘以1.5~1.75吗?还有风速法中貌似没有对房间门数量多少的要求,是不需要管的是不?(网上有说风速法算出风量比压差法大,故本人打算以压差法配经验值得出加压风量)
正在实习暖通后辈诚心求教!
免费打赏
gtbilly
2014年02月20日 10:17:51
2楼
1.加压送风机风量
2.按照高规及建规表格选择风量
3.一樘门是双扇门,不是几扇门,而是几个出入口需要考虑系数,风速法是同时开启门的数量,不是房间门数量。

风速法的计算基本比压差法大,但是风速法的计算公式很多参数的取值浮动很大,对最后计算出的风量影响太大,所以我的做法对于这个公式只是校核加压送风量,选择风机基本是按照规范表格选择,审图那边也不会出问题。
回复
scofieldhsu
2014年02月20日 10:25:14
3楼
gtbilly 发表于 2014-2-20 10:17 1.加压送风机风量2.按照高规及建规表格选择风量3.一樘门是双扇门,不是几扇门,而是几个出入口需要考虑 …请问在防排烟工程中,据我所知不论是高规还是建规,首层连接地下室或半地下室出都应设置防火门,而在防排烟系统开启时候,这扇门恰恰阻碍了地下与地上的联通从而导致 无论是地上还是地下都满足不了防烟所需的加压风量。所以地下1层与地上楼梯间理应分别设置一个加压送风系统,但现实设计中往往不会再多设一台风机 。那么 在设计中势必要解决的是,如何将一台屋顶风机的风量 通过共用风道的调节阀(应该有这类的分流阀门的吧)将地下与地上所需的风量 精确分开来,那么各自独立的楼梯空间也会满足正压要求而最关键的是,如何分别计算地上地下加压送风量?据我所知知 无论是查表法,还是风速法求得的都是整层楼的加压送风风量
回复
gtbilly
2014年02月20日 11:08:34
4楼
地下哪怕只有一层,送风量跟20层也是一样的。因为即便通过公式得到的送风量也不能查表的风量。
我们一般是地上地下不共用系统,只有管井紧张或者无法安装地下系统风机时,考虑一套系统。
回复
maochencong1234
2014年02月20日 13:39:31
5楼
scofieldhsu 发表于 2014-2-20 10:25 请问在防排烟工程中,据我所知不论是高规还是建规,首层连接地下室或半地下室出都应设置防火门,而在防排 …可以公用一台风机,通过余压阀来排除多余压力
回复
scofieldhsu
2014年02月20日 14:01:18
6楼
gtbilly 发表于 2014-2-20 11:08 地下哪怕只有一层,送风量跟20层也是一样的。因为即便通过公式得到的送风量也不能查表的风量。我们一般是 … 与这张图有矛盾
回复
scofieldhsu
2014年02月20日 14:10:44
7楼
按照上面两位说法,如果合用一个风道的话,地下送风量这么大必然不能用余压阀来排出多余压力 刚百度:通过余压阀的风量一般在100-1200m3/h之间,维持压差在5-40Pa之间。
回复
scofieldhsu
2014年02月20日 14:50:38
8楼
gtbilly 发表于 2014-2-20 11:08 地下哪怕只有一层,送风量跟20层也是一样的。因为即便通过公式得到的送风量也不能查表的风量。我们一般是 …那么大送风量 只要一两个个风口送? 不现实吧
回复
gtbilly
2014年02月20日 17:04:32
9楼
地下部分加压送风做大百叶是很正常的事情。
回复
coldtea
2014年02月20日 08:48:08
10楼
scofieldhsu 发表于 2014-2-20 10:25 请问在防排烟工程中,据我所知不论是高规还是建规,首层连接地下室或半地下室出都应设置防火门,而在防排 …地下室的正压送风方式可以看下红宝书,里面有介绍做法。或者07K103-1 建筑防排烟及暖通空调设计里面都有介绍地下室的正压送风系统怎么设计。地下送风形式:1)地下可以和地上共用风井,风量为地上风量+地下风量;2)地下单独设计一套送风系统;福建这边的地上地下合用,风量增加30%即可,每个地区的审核要求可能不一样。
回复
yilawyn
2014年02月20日 20:54:49
11楼
红宝书上有计算过程,门缝还要按照门串联或者并联或者混连通过公式计算,但是个人认为各种计算其实意义不大,根据表格选取风量一般都满足要求。