变电所进线柜设置问题
太白云渡
太白云渡 Lv.12
2014年02月18日 22:26:53
只看楼主

那位知道低压变电所中是否必须一路进线一台进线柜呢?那本规范中有明确的规定?可不可以一台柜子有两路进线,手动连锁。是否违反强条?

那位知道低压变电所中是否必须一路进线一台进线柜呢?那本规范中有明确的规定?
可不可以一台柜子有两路进线,手动连锁。是否违反强条?
免费打赏
莫下雨
2014年02月19日 09:31:49
2楼
听谁说的:@
回复
czy24680
2014年02月19日 09:36:18
3楼
应该是不可以,你是想双电源供电的话最好还是两个进线柜,再带联络。要是可以的话谁还多放柜子啊。
回复
lingxuct
2014年02月19日 09:42:46
4楼
装双电源切换还得把“双电源切换拆成两半,装到二个柜子里”?
回复
q_0079
2014年02月19日 09:51:56
5楼
不太明白你是什么意思,如果用双电源转换开关了,两路是一个进线柜!
回复
zhs6189
2014年02月19日 09:58:20
6楼
如果电流小的话可以装一台双投隔离开关
回复
czy24680
2014年02月19日 10:11:22
7楼
lingxuct 发表于 2014-2-19 09:42 装双电源切换还得把“双电源切换拆成两半,装到二个柜子里”?我觉得一般装双电源转换开关都是在负荷侧的配电箱里,变电所的低压柜里装双电源转换开关没见到过啊。
回复
liaogong520
2014年02月19日 10:29:25
8楼
还真没看见过!
回复
huangod
2014年02月19日 11:36:32
9楼
这个真不懂,坐等高手
回复
qq359879362
2014年02月19日 14:10:47
10楼
听谁说的不可以啊,我都设计过几回了。2000A的双电源切换,在同一台柜子里。整个低压系统做双电源,也就是进线做双电源切换。
回复
mr_chen188
2014年02月19日 16:44:56
11楼
路过看看学学
回复

相关推荐