悬挑梁问题,请帮忙看看
lyh_811217
lyh_811217 Lv.2
2014年02月18日 17:14:02
只看楼主

我家建有四层房屋,当初只让设计师画了一张平面图,就让泥工施工了。一般乡下建房都只是平面图,我以为这样我就可以不用管了,剩下的都交给泥工,我是全部承包给他。可是建完,听别人说才发现有问题。我从第二层北面设有悬挑梁1米2,共四根,三跨,每跨3.3米。当时泥工说不用层层挑梁,说第一层把梁加大就可以承受上面三层的重量,我当时很信他,就同意了,所以第一层压了圈梁,悬挑梁也做了240*500的,当时放的钢筋是25的3根,副筋18的2根,上面砌24CM的承重墙,每层3米(不包板),每跨有一个2.25平方的窗户。

我现在很担心承认不了,房子还没装修,我都不知该怎么办,请各位帮我看看。
免费打赏
lyh_811217
2014年02月20日 09:46:00
13楼
我也不会画图,大概的意思就是:外飘1.2米,也就是悬挑1.2米,北面房屋总长10米,共设四根悬挑梁,也就是三跨,每跨3.3米,请帮我算算这样安全吗?有没有什么补救措施
回复
求索
2014年02月20日 09:56:35
14楼
楼主注意观察,看看有无裂缝,也不用过分担心
回复
lyh_811217
2014年02月20日 10:06:27
15楼
谢谢,楼上的,还想请问下,如果出现裂缝该怎么办呢
回复
拖鞋十号
2014年02月20日 11:52:26
16楼
能上图就好分析了
回复
soft000
2014年02月20日 11:56:44
17楼
路过 学习学习
回复
风影紫
2014年02月20日 12:41:58
18楼
每根梁上面都有砌墙吗
回复
lyh_811217
2014年02月21日 09:10:06
19楼
每根梁上都砌有24cm的实心墙,每层高3米(不包板)
回复
baobao0608
2014年02月22日 12:17:04
20楼
问题大了,你这个承重墙很重的吧?根本不可能是轻质墙体吧,明显的不合理啊。有安全隐患。补救措施,要么重新施工,每层再设挑梁(层层挑);或者在底层挑梁下加柱子,柱子要生根做基础的哦。另外悬挑端封口梁的配筋,我感觉还是不够的,最后多加几个柱子,让封口梁的跨度由3.3米减小至1.65m也可以。你这是砖混结构。希望对你有所帮助。
回复
hr5221842
2014年02月22日 12:59:52
21楼
下面做根柱子吧,虽然不大好看。
回复
设计小兵
2014年02月23日 00:38:13
22楼
应该问题不大,只要承重砖墙施工质量不差,上面3层的重量(含砖墙与板重)并不完全落在底层圈梁上,而因为拱的效应,该部分重量会传到承重砖墙上去。楼主可加强观察该圈梁与墙体有无裂缝发生