听说TN系统上不能装综保,TT系统应该装综保,请问这是什么原因。

听说TN系统上不能装综保,TT系统应该装综保,请问这是什么原因。
免费打赏
醉卧沙场君莫笑
2014年02月18日 11:16:57
2楼
低压上很少装综保吧
回复
czy24680
2014年02月18日 11:23:15
3楼
醉卧沙场君莫笑 发表于 2014-2-18 11:16 低压上很少装综保吧我们这里所有的TT系统都装智能综保
回复
zhs6189
2014年02月18日 13:37:33
4楼
管他什么系统,钱多就上,测不了电流测电压。
回复
czy24680
2014年02月18日 13:49:42
5楼
zhs6189 发表于 2014-2-18 13:37 管他什么系统,钱多就上,测不了电流测电压。听说是TN系统因为要重复接地,所以智能综保会误跳闸,因此TN系统不能装智能综保。但是我不知道为什么重复接地了就会误跳闸。
回复
zhs6189
2014年02月18日 13:56:19
6楼
czy24680 发表于 2014-2-18 13:49 听说是TN系统因为要重复接地,所以智能综保会误跳闸,因此TN系统不能装智能综保。但是我不知道为什么重复 …这就是我讲的不测电流测电压,有了接地,就有了零序电流,就会跳闸。
回复
zhs6189
2014年02月18日 14:01:01
7楼
讲的严谨一点,如果火线漏电,因为零线也接地,就会有电流通过大地构成旁路。这样在零序互感器中就会产生电流。
回复
lingxuct
2014年02月18日 15:35:33
8楼
综保——把电流电压信号和其他接点信号输入,能根据人为设置的保护逻辑,输出故障信号和跳闸信号。

只要合理接线,不管什么系统,综保都可以用。
回复
czy24680
2014年02月18日 15:55:47
9楼
lingxuct 发表于 2014-2-18 15:35 综保——把电流电压信号和其他接点信号输入,能根据人为设置的保护逻辑,输出故障信号和跳闸信号。只要 …但是我们营销上为了在农村配网低压侧不使用综保,所以把原来的TT系统都要改成TN系统。莫非是在做无用功?
回复
xianzai987
2014年02月18日 16:40:24
10楼
czy24680 发表于 2014-2-18 15:55 但是我们营销上为了在农村配网低压侧不使用综保,所以把原来的TT系统都要改成TN系统。莫非是在做无用功?弱弱的问下农村配网的TT系统怎么改成TN系统的?
回复
wboy8759
2014年02月18日 18:01:58
11楼
TN系统上不能装综保?没有这个定律!可能你们买的那家小厂子的产品在故弄嘘头。原理上来说,各种供电系统都可以用综保,根据外部接线和功能软件设置而定。
回复