18层住宅楼采暖,分几个区比较好呢?
承接暖通设计
2014年02月17日 17:39:06
来自于采暖供热
只看楼主

一个住宅楼供热做暖气片采暖,18层,地下2层。我打算 6层以下 市政直连, 六层以上接换热站间接供热,6层以上接换热站时,我是分两个区好 还是就直接7~18层做一个区呢?为什么呢?承德地区

一个住宅楼供热做暖气片采暖,18层,地下2层。我打算 6层以下 市政直连, 六层以上接换热站间接供热,6层以上接换热站时,我是分两个区好 还是就直接7~18层做一个区呢?为什么呢?
承德地区

jyhimpossible
2014年02月18日 14:56:52
2楼
1---8层为低区,市政直接供给,9---18层为高区,需要加压供给。如果是地暖的话,市政热力管网经换热站分别供给低区和高区。
回复
vk3001h
2014年02月18日 19:34:14
3楼
jyhimpossible 发表于 2014-2-18 14:56 1—8层为低区,市政直接供给,9—18层为高区,需要加压供给。如果是地暖的话,市政热力管网经换热站分别供 …为什么1~8层可以直供,9~18层就要加压呢?依据何在?
回复
勇敢之心
2014年07月18日 14:02:22
4楼
1~12低区,13~18高区
回复
junlvlv
2014年07月20日 17:26:33
5楼
1-6低区, 7-18高区 高区分环 7-12一环 13-18 一环
回复
hbbv
2014年07月23日 16:31:52
6楼
先要考虑地形差的问题,再确定分区在哪分
回复
gujihao008
2014年08月01日 18:55:56
7楼
暖气片的承压能力一般为40mH2O,根据水压图分区。
回复
葳蕤
2014年11月03日 14:43:00
8楼
一般50米才分区吧,18层刚刚超过50米,不分区可以吗?
回复
vk3001h
2014年11月04日 10:40:45
9楼
葳蕤 发表于 2014-11-3 14:43 一般50米才分区吧,18层刚刚超过50米,不分区可以吗?18层不分区可以。
回复
一生为水
2014年11月04日 10:44:57
10楼
明白了,谢谢。。。。。。。
回复

相关推荐