1、冷却的要求 1)机组安装时应尽可能使散热器接近排风口,以防止热空气的再循环。无风道时建议散热器距排风口距离不超过150毫米;如果机房难以满足上述要求,则建议安装相应的风道。 2)排风口的面积应为散热器排风面积的1.5倍。通常情况下,需配合散热器安装导风管及排风百叶窗。 3)风管的弯曲应通过适当的弯头,管路过长还应加大尺寸以减少排风背压。长距离的风道消声器应根据建筑的特点进行特别设计。 4)建筑物的进、排风口通常安装有百叶窗及栅,当计算风口尺寸时应考虑百叶窗及网栅的有效通风面积。
1)机组安装时应尽可能使散热器接近排风口,以防止热空气的再循环。5)机组燃烧及冷却需要大量的空气,这一点往往被忽略。建议进风口总面积至少是机组散热面积的2倍;所有的风口应能防止雨水的进入。 2、通风的要求
1)风门或百叶窗起到隔离机房与周围环境的作用,其打开及关闭的操作应由机组的运行状态来控制。
2)寒冷地区的机房所安装的活动式风门,应允许机房内气流的再循环,以在冷机时加热机房从而提高机组的效用。
在气候寒冷的地区,不但要注意柴油发电机组的冷却与通风,对于备用和极少运行的机组还要做好相应的保温措施。还需注意的是,对于主电源故障自动投入运行的备用机组,通常还需要安装标准的恒温控制浸入式冷却水加热器。