比泽尔2cc-4.2y-40s如何加冷冻机油
quyongfei
Lv.2
2014年02月14日 23:13:01
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
小弟请教大家比泽尔2cc-4.2y-40s如何加冷冻机油?从吸气多用通道阀加可以吗?具体怎么操作?会不会液击啊?请教荣昌师傅,请教大家。谢谢大家了
小弟请教大家比泽尔2cc-4.2y-40s如何加冷冻机油?从吸气多用通道阀加可以吗?具体怎么操作?会不会液击啊?请教荣昌师傅,请教大家。谢谢大家了
免费打赏
荣昌制冷
2014年02月15日 09:49:43
2楼
应该在停机状态下,另用真空泵接压缩机的吸气多用口抽空,在另一多用口接加液管(插入油中)加注冷冻机油。
回复
quyongfei
2014年02月15日 14:33:29
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-2-15 09:49 应该在停机状态下,另用真空泵接压缩机的吸气多用口抽空,在另一多用口接加液管(插入油中)加注冷冻机油。谢谢,荣昌师傅。