反渗透管道问题
jiucaihua1
jiucaihua1 Lv.3
2014年02月13日 21:10:58
来自于纯水系统
只看楼主

如图所示,初虑水排放时,反渗透产水管上端出现负压,第一排为一段,打开取样阀,不出水,反而吸气,这是为什么啊?什么原理导致的?各位高手帮忙分析分析啊

如图所示,初虑水排放时,反渗透产水管上端出现负压,第一排为一段,打开取样阀,不出水,反而吸气,这是为什么啊?什么原理导致的?各位高手帮忙分析分析啊
免费打赏
jekmari
2014年02月17日 21:11:01
2楼
反渗透淡出水管道是否比水箱进口高;产生虹吸
回复
大叔治水
2014年02月18日 08:52:10
3楼
不是很明白,是不是进水压力不够?
回复
chaobai2013
2014年02月18日 10:55:41
4楼
高压泵前是有压力开关起保护作用,检查下压力范围设置是否正确。
可能出现的原因有以下几种
1、新系统设计的问题:
如设计的水质含盐量较低如小于1000mg/L,实际的含盐量超过5000mg/L,那一运行反渗透膜是基本上不出水的。
2、温度的问题:
现在在北方地区的温度下降的比较厉害,对于一些水温现在已经较低的反渗透系统,由于操作压力未调,将出现膜基本上不出水的现象。
3、膜污堵、污染的问题。
反渗透膜在进水有机物较高、阻垢剂质量出现问题或者阻垢剂投加故障,使得反渗透膜系统出现了严重的污染、污堵现象,将出现膜基本上不出水的现象。
4、反渗透设备故障。
比如反渗透膜元件装反了,盐水密封圈泄漏等故障现象引起了实际回收率超过导致了严重的结垢,到了一定的严重程度后,反渗透膜也基本上不出水。
回复
海阔天空0
2014年02月21日 12:44:47
5楼
chaobai2013 发表于 2014-2-18 10:55 高压泵前是有压力开关起保护作用,检查下压力范围设置是否正确。可能出现的原因有以下几种1、新系统设计 …看起来很专业的回答啊,生产厂家的?
回复
彳亍行
2014年02月23日 11:52:16
6楼
楼主说的初滤水排放 应该是反渗透开机前的产排吧,应该是产水直排,无阻力,水流产生吸力,造成顶端产水管负压,设计上稍微改下就行,不是啥大问题,可以不用改。
回复
韩毅均
2014年02月23日 17:48:26
7楼
楼上说的几点基本上可以排除故障了!!!!:D:D:D:D
回复
priorken
2014年02月26日 15:59:15
8楼
与产水支管相连的主管水流过快引起
回复
naturegreen610
2014年03月03日 09:58:19
9楼
wjm16 发表于 2014-2-23 11:52 楼主说的初滤水排放 应该是反渗透开机前的产排吧,应该是产水直排,无阻力,水流产生吸力,造成顶端产水管 …这个情况我也见到过,记得不是很清楚了,好像是低压冲洗的时候取样阀不出水,您说的水流产生吸力造成顶端产水管负压我不懂,能具体说下吗谢谢了
回复
priorken
2014年03月04日 17:56:05
10楼
naturegreen610 发表于 2014-3-3 09:58 这个情况我也见到过,记得不是很清楚了,好像是低压冲洗的时候取样阀不出水,您说的水流产生吸力造成顶端 …你使用见过水射器了吧,原理与这个一样。
回复

相关推荐

APP内打开