本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-13 21:33 编辑 由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,大家来找茬吧! 其实我所在的公司有很多的项目,这些是各个项目施工中存在的问题照片,我们的房子质量还是中等的,大家放心。再者我发这些图片上来,主要是想能通过大家的视角去看其中存在的问题,之前同事在每个图片下面都有标注问题的所在的!

本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-13 21:33 编辑

由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,大家来找茬吧!
其实我所在的公司有很多的项目,这些是各个项目施工中存在的问题照片,我们的房子质量还是中等的,大家放心。再者我发这些图片上来,主要是想能通过大家的视角去看其中存在的问题,之前同事在每个图片下面都有标注问题的所在的! 请大家把重点放在图片的问题上吧。

1 (1).jpg


1 (2).jpg


1 (3).jpg


1 (4).jpg


1 (5).jpg


1 (6).jpg


1 (7).jpg


1 (8).jpg


1 (9).jpg


1 (10).jpg


1 (11).jpg


1 (12).jpg


1 (13).jpg


1 (14).jpg


1 (15).jpg

免费打赏
ifyoum
2014年02月20日 22:22:46
12楼
还是学到点东西了
回复
xiaosijun001
2014年02月26日 11:17:20
13楼
我了个去 这个被罚了多少钱啊???太乱了
回复
aini999
2014年09月27日 19:32:38
14楼
箍筋很多地方弯钩都不到135度,有些甚至到不了90度
回复
whg_saint
2014年11月19日 12:53:41
15楼
本帖最后由 whg_saint 于 2014-11-19 12:57 编辑

本人拙见:
主要问题是:1、安全意识差,楼梯、走道应设防护栏,不能随意凑合。
2、纵筋错位,连接没有按规范执行,粗钢筋应采用机械接头或焊接接头,不应采用绑扎接头。
箍筋弯钩不满足构造要求,<135度。
3、施工现场电线杂乱,存在安全隐患。
4、土方开挖未放坡。应做防坍塌支护。
5、图14是砌筑方法不对,不应立砖错缝。