高规上规定,常高压可以不设水箱,但喷规上规定在规范允许不设水箱的话,要设稳压系统,流量为4只喷头的流量。本人不解的是,所谓常高压,就是流量、压力时刻都能满足消防要求的,那还加稳压系统有什么用呢??
高规上规定,常高压可以不设水箱,但喷规上规定在规范允许不设水箱的话,要设稳压系统,流量为4只喷头的流量。本人不解的是,所谓常高压,就是流量、压力时刻都能满足消防要求的,那还加稳压系统有什么用呢??
12楼
常高压的意思是水,管道里面的水压满足消防设施的正常工作水压,
只要保证的4个喷头动作,就会启动喷淋水泵。
回复
13楼
这个肯定不可以,因为水流指示器有报告火警的作用,报告火警后,防排烟和自动报警系统联动。
回复
14楼
常高压系统是利用地势等方面将消防水池设置在建筑最高点,该系统能保证室内灭火经常有足够的消防水量和水压;只需给消防水池的补水泵;既然有这个地势,就能满足最不利点的静压要求.我觉得设计的不会差那么几米距离吧?所以这个是不需要稳压装置和水箱;
消防水箱是用在临时高压消防给水系统上的,是储存扑救火灾初期10min的消防用水量;
水流指示器没有报告火警的作用,只是监视管网内水流的状态;防排烟系统的联动是根据火灾探测器\手动报警按钮等触发器件的信号定位的.
回复