新手上路,请问各位大神在进行挑梁设计配筋的时候是按pkpm配筋信息来的,还是放大了的,放大多少呢,放大了就能保证挑出部分的安全性么?
新手上路,请问各位大神在进行挑梁设计配筋的时候是按pkpm配筋信息来的,还是放大了的,放大多少呢,放大了就能保证挑出部分的安全性么?
2楼
有同样的疑问 期待高手解答
回复
3楼
悬挑梁实配面筋一般宜大于计算值的10%,不宜超过20%(配筋量大的悬挑梁放大不大于
15%);特别重要的悬挑梁,尚宜结合裂缝验算结果配筋。
不应将所有的悬挑梁都严格按裂缝计算确定配筋,避免梁配筋量显著上升。实际上,
一般的悬挑梁按强度计算并适当放大配筋、并考虑楼板的作用后,即使实配钢筋略小于裂
缝控制的计算值,梁也不会出现问题。
论坛里面别人发的(广州容柏生建筑工程设计事务所)里面的梁措施写的,表示我只是粘贴党,没有考证
回复
4楼
qinhaojun 发表于 2014-2-13 09:58 悬挑梁实配面筋一般宜大于计算值的10%,不宜超过20%(配筋量大的悬挑梁放大不大于15%);特别重要的悬挑梁 …还是谢谢了!受教:handshake
回复
5楼
通常控制挠度和裂缝配基本上也是放大了20%左右的钢筋
回复
6楼
根据计算结构,钢筋增大一个级别配筋
回复
7楼
foxzhang 发表于 2014-2-13 10:33 通常控制挠度和裂缝配基本上也是放大了20%左右的钢筋恩,谢谢解答,试验下看看
回复
8楼
mingleiking 发表于 2014-2-13 10:45 根据计算结构,钢筋增大一个级别配筋增大一个级别到底意思是如果配的是4根14的变成4根16的意思??
回复
9楼
学习了 多些
回复
10楼
我们也是考虑1.1-1.2的系数
回复
11楼
8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用
8度区跨度大于24米结构,2米长悬臂结构 属于大跨度和长悬臂
9度区跨度大于18米结构,1.5米长悬臂结构 属于大跨度和长悬臂
水平长悬臂构件、大跨度结构以及结构上部楼层外挑部分考虑竖向地震作用时,竖向地震作用的标准值在8度和9度设防时,可分别取该结构或构件承受的重力荷载代表值的10%和20%。
对于除此以外的悬挑,个人认为可以根据构件重要性来处理,反应真实情况
回复