最近接到个洗浴中心的工程,第一次设计有许多不明白的地方,请大师赐教!没有地暖,靠空调取暖,大厅中间有个大的洗浴池,位于地下一层,需要做新风1:空调负荷2:空调类型 湿度大,空调机器能放在室内吗?3:风道类型4:新风形式5:换气次数等

最近接到个洗浴中心的工程,第一次设计有许多不明白的地方,请大师赐教!
没有地暖,靠空调取暖,大厅中间有个大的洗浴池,位于地下一层,需要做新风
1:空调负荷
2:空调类型 湿度大,空调机器能放在室内吗?
3:风道类型
4:新风形式
5:换气次数
免费打赏
zhumingxiasan
2014年02月13日 14:26:17
2楼
关于洗浴中心的一点心得:
1.洗浴中心中洗浴部分一般采用直流式系统,采用新风机组在洗浴部分的附属房间多送风,如更衣室等,当然也往洗浴中心送风,排风建议在洗浴区域采用排气扇(带止回装置,最好为防潮型),再设置一个引风机。这样的系统保证附属房间为正压,往洗浴部分流通,另外排气扇尽量设置再淋浴部分上部,保证室内的水蒸汽控制再淋浴区域部分。
2。室内的换气次数建议选择再15-25次之间,室内温度应保持在26-30摄氏度,这点可参照游泳池的设计参数。
3。如果使用地区再鲁西南,很好的地区。夏季新风机组的空气不用加热,直接往室内送风;冬季需要将空气加热到30-32摄氏度,送入房间。再鲁西南,冬季的通风室外计算参数不是很低吧,此部分耗能很大。
4。最关键是要保持好室内的气流组织,即控制空气的流通方向,就和医院手术部一样。洗浴部分的标高一般要高于4米吧。
回复
zhumingxiasan
2014年02月13日 14:27:36
3楼
补充一点
1.洗浴中心的洗浴部分一般在内区,室内不需要设置温湿度传感器,只需要对新风机组的送风温度进行控制,新风机组只设置加热段,不需设置表冷段,这点做法可以参照游泳馆的做法。
回复
zhumingxiaqi
2014年02月13日 14:30:52
4楼
木子李 发表于 2014-2-13 14:27 补充一点 1.洗浴中心的洗浴部分一般在内区,室内不需要设置温湿度传感器,只需要对新风机组的送风温度进行 …夏季新风不要经过表冷除湿处理吗,特别是在南方潮湿地区,室内洗浴产生的大量余湿怎么去除,直接利用室外新风恐怕室内湿度太大
回复
candyjyy1990
2014年02月13日 14:31:35
5楼
洗浴中心,浴区不需要空调,但是必需有通风系统,排走多余的湿气是必要的。
回复
zhumingxiawu
2014年02月13日 14:35:16
6楼
大家都去过洗浴中心吧,洗浴中心中洗浴部分有很多功能,例如淋浴、冷水池、热水池、桑拿间等,如果没有通风系统,室内余湿的产生会造成室内相对湿度到达90%以上,有喘不过气的感觉。南方地区夏季室外计算参数的相对湿度是较高,但相对室内的余湿还是小的多。
回复
zhumingxiawu
2014年02月13日 14:35:56
7楼
室内舒适性通风空调设计的主要目的是人体感到舒服,夏季通风不用制冷的原因有以下几个因素:
在洗浴中心,客人都是裸身,本身和穿衣服的状态对空气参数的要求就不同,也就是说,在较高的相对湿度下,裸身比穿衣服要感觉比较冷。
客人在洗浴部分在绝大部分时间内是冲洗,和身体部分和水接触,室内相对湿度的大小和身体舒适性无关,反而在不和水接触的时候,室内相对湿度高,降低身体表面的蒸发量,人体感到比较舒适。
回复
zhumingxiawu
2014年02月13日 14:36:25
8楼
据上因素,洗浴部分的空调通风效果的目的为以下目的:
(1)。保证室内正常的相对湿度,当然比其他空调房间相对湿度高,只要达到人体呼吸比较畅快和必要的新风补充。
(2)。室内的余湿量很大,排走室内的余湿。
(3)从能量利用上,洗浴部分的室内相对湿度远远大于室外的室外计算参数,如采用回风,余湿如何处理。通风本身的目的就是排走室内的余湿;如夏季制冷,室内必须保证一定的温度,新风需经过制冷除湿后再再热,本身室内的参数要求不是十分严格,认为没有太大的必要。
回复
qq363698461
2014年02月13日 16:23:27
9楼
学习了,这资料!
回复
chen1991223
2014年02月13日 16:24:42
10楼
学习了,谢谢分享!
回复
nuantong_new
2014年02月13日 17:06:51
11楼
1、冼浴中心设计中空调设计的技术条件
  (1)洗浴池及喷淋用水有大量水汽蒸发,排除室内余湿所需空气量多,热湿负荷大;
  (2)冬季室内外温差大,室内湿度大,围护结构极易结露;
  (3)洗浴水及喷淋水要求水温较高,池厅内温度要高于池水温度1~2℃,因此室内设计温度高;
  (4)由于池厅通风一般不循环使用,池水需定期更换,池水辅助加热及淋浴废水耗热,耗热量很大。
  
回复