在氨制冷系统中用齿轮氨泵、屏蔽泵的比较多,我在想是否可以利用高压排气的压力来供液呢?有一草图及工作原理供大家讨论。
在氨制冷系统中用齿轮氨泵、屏蔽泵的比较多,我在想是否可以利用高压排气的压力来供液呢?有一草图及工作原理供大家讨论。
2楼
气压供液原理说明:
正常工作情况下,从蒸发器来的两相气体经氨液分离器分离后的液体进入1#加压桶;那时的1#供液电磁阀、1#加压电磁阀处于关闭状态,1#进液电磁阀、1#泄压电磁阀开启状态。2#加压桶刚好相反。到1#加压桶的液位传感器检测到液位的上限的信号时,1#泄压电磁阀与1#进液电磁阀同时关闭,1#供液电磁阀与1#加压电磁阀也同时开启,对蒸发器进行供液,那时的2#加压桶正在进行进液。两只加压桶交替工作,完成向蒸发器连续供液的任务。被压缩机吸走的氨气由高压液体经节流后向氨液分离器补充。
此供液系统不需要动力,节约了能源,没有机械减少了维修费用,缺点是对自控元件的质量要求高。
回复
3楼
郁闷!怎么没人讨论呢?看样子这个帖子不够新颖啊!
回复
4楼
草图里的排液电磁阀可能不能反向截死,最好用重力止回阀(Gravity Check Valve)代替,高压排气应该加个减压阀.
气泵供液在简单的小冷冻系统里有使用,国内应用不多.
回复
5楼
上海十六浦冷库在解放初期就使用高压排气的压力来供液了,那时候没有氨泵,采用高压排气的压力来供液在当时是相当先进的工艺了。
当时没有自控设备,每班由两个工人手工操作,5分钟左右调换一次阀门,要小便还要找人替换,我还记得两个操作工苦笑的面容。
回复
6楼
定,有利于于节能降耗,属于绿色环保项目,值得提倡。
回复
7楼
这么恐怖!!~
如果用排气压力供液 建议使用自动化比较高的系统方案 强烈建议用静液桶 原因是系统热氨溶霜的时候不会因为排气压力低而使其他的冷房供液不顺
回复
8楼
二个加压桶+电磁阀+液位传感器+高质量的自控元件+及时的维护、维修,还不于加个氨泵。
回复
9楼
那么目前还有哪些地方用气泵供液呢?
回复
10楼
用气泵供液是不可能的,这麽多气体进入系统,高压马上挂掉。
回复
11楼
我不是暖通专业的 不过也想了解一下 谢谢
回复