一般我们会在楼梯四角设置构造柱,其次,楼梯的梯梁处也要加构造柱,这里的构造柱是不是根据梯梁的位置来确定的呢???
一般我们会在楼梯四角设置构造柱,其次,楼梯的梯梁处也要加构造柱,这里的构造柱是不是根据梯梁的位置来确定的呢???
12楼
bxm1991 发表于 2014-2-12 09:16 我觉得具体情况具体分析你看看抗规的7.3.1 你就明白我说的啥了
回复
13楼
末日黎明前的痛 发表于 2014-2-12 10:47 你看看抗规的7.3.1 你就明白我说的啥了那是多层砖砌体
回复
14楼
bxm1991 发表于 2014-2-12 16:26 那是多层砖砌体框架就不需要了吗?
回复
15楼
末日黎明前的痛 发表于 2014-2-12 16:34 框架就不需要了吗?只要梁能搭在可以承重的地方就可以不设构造柱,我是这么认为的
回复
16楼
在框架结构中,梯柱就是用来支撑梯梁的
回复
17楼
霜雪寒潇 发表于 2014-2-13 09:36 在框架结构中,梯柱就是用来支撑梯梁的框架结构没有构造柱这种说法吧
回复
18楼
我也是这么认为的,只要梯梁可以搭在承重的地方就可以不设构造柱
回复
19楼
霜雪寒潇 发表于 2014-2-13 09:37 框架结构没有构造柱这种说法吧哦。这样子啊,梯柱,规范上面有相关的东西吗?
回复
20楼
末日黎明前的痛 发表于 2014-2-13 10:22 哦。这样子啊,梯柱,规范上面有相关的东西吗?规范上没有具体要求
回复
21楼
《抗规》有具体的要求,梯柱,梯梁要按框架构造措施来设计
回复