为什么保护接地线(PE) 在插座间不得串联连接?
tan213
tan213 Lv.12
2014年02月10日 10:59:42
只看楼主

是不是说插座中的PE线不能再引出去,全部插座的PE线都要与PE干线相链接呢?


是不是说插座中的PE线不能再引出去,全部插座的PE线都要与PE干线相链接呢?

QQ图片20140210105819.jpg

免费打赏
dianqipanli
2014年02月11日 04:27:33
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
22.1.2
3.
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
此条是强条。
因为一旦插座内接线端子上的接线螺钉发生松动,就会影响下一级的保护接地的可靠性;正确做法应该使用压接帽或搪锡的方法,把欲分接的导线先并头,然后接入插座。
回复
tan213
2014年02月11日 08:39:49
3楼
dianqipanli 发表于 2014-2-11 04:27 《建筑电气工程施工质量验收规范》22.1.23.您好,首先谢谢您的解答。另外请教一下并头是从引过去的一条PE主线上分出来接插座吗?我刚刚接触这行,请多指教,谢谢。
回复
zyl18745322818
2014年02月11日 13:01:07
4楼
我和楼上的想法一样
回复
tan213
2014年02月12日 08:36:17
5楼
求高手解答啊
回复
wxdchgs
2014年02月12日 12:05:38
6楼
(PE主线从各插座盒通过,不断开)从PE主线上分别引出各插座的PE线。
回复
xjxhgqs
2014年02月14日 00:46:58
7楼
6楼正确.(PE主线从各插座盒通过,不断开)从PE主线上分别引出各插座的PE线。
回复
xzl
2014年03月26日 08:58:17
8楼
学习了,谢谢分享!!
回复
sjg9876
2014年03月26日 09:05:24
9楼
我认为PE主线从各插座盒通过,然后从PE主线上分别引出各插座的PE线。 我碰到过接地线串联断开,造成电脑外壳有110V的感应电有人碰到麻电。后来我把3台电脑的接地线重新接好,感应电消失。:)
回复
sydl18
2014年03月26日 09:08:06
10楼
学习,实际生产中基本没有按规范做的,大家可以去看看
回复
liweid8
2014年03月26日 11:11:30
11楼
学习了,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开