2楼
上面一个图中画法的电压互感器在实际中没碰到过(可能是画错了)。
回复
3楼
lingxuct 发表于 2014-2-10 10:18 上面一个图中画法的电压互感器在实际中没碰到过(可能是画错了)。那就解释下面的吧
回复
4楼
八窍通了七窍 发表于 2014-2-10 10:33 那就解释下面的吧下面一个是最常用的电压互感器,一次Y的中性点直接接地,可以测到系统单相接地故障;二次开口三角上当一次有一相(或二相)电压接近0时,开口上就出现接近100V的电压;二次Y绕组可接出三相四线(线电压100V)电压,给测量和保护逻辑作电压信号用。
回复
5楼
学习了,谢谢区管的解释
回复
6楼
下面的互感器可以理解为三相带剩余绕组的电压互感器。
回复
7楼
学习啦;谢谢!
回复
8楼
第一个图不全,应该是某个特殊设备的互感器吧,把线圈串联起来测的是什么电压呢?
回复
9楼
无功补偿装置好像是有类似的电压互感器用来给电容器放电用,后边的那个可以用来测量中点电压。
回复
10楼
lingxuct 发表于 2014-2-10 10:39 下面一个是最常用的电压互感器,一次Y的中性点直接接地,可以测到系统单相接地故障;二次开口三角上当 …那这个接线是什么意思呢
回复
11楼
lingxuct 发表于 2014-2-10 10:18 上面一个图中画法的电压互感器在实际中没碰到过(可能是画错了)。上面一个是有消谐作用的,没有画错
回复