采暖系统的泵的扬程选大了,把取暖器给冲裂了,据测量说第一个取暖器内水压已达到0.5Mpa了,请问怎么解决?把进水口接到水水换热器上换成65度热水去采暖可以吗?
采暖系统的泵的扬程选大了,把取暖器给冲裂了,据测量说第一个取暖器内水压已达到0.5Mpa了,请问怎么解决?把进水口接到水水换热器上换成65度热水去采暖可以吗?
2楼
安装变频器 根据压力调节水泵的运行频率
既能保护水泵,又节能。
回复
3楼
清泉5 发表于 2014-2-8 19:35 安装变频器 根据压力调节水泵的运行频率既能保护水泵,又节能。很好,可行!赞一个
回复
4楼
学习,学习.感觉很好!
回复
5楼
一楼的答案很好,一般都这么做,如果害怕投资,也可以在主管上加阀门,增加循环阻力
回复
6楼
学习了,版主的回答很好
回复
7楼
安装变频器 根据压力调节水泵的运行频率
或者通过关小水泵出口阀门来节流减压
回复
8楼
安装变频器 根据压力调节水泵的运行频率
或者通过关小水泵出口阀门来节流减压
回复
9楼
安装变频器的建议可行。
回复
10楼
根据你提的问题,个人觉得是不是先确定一下是不是泵选大了的问题吧。供热做的不多,但是总觉得应该先看下最后一个取暖器的供水压力吧。
至于你说的解决方法,没看懂是么个意思。
回复
11楼
水泵杨成根据最不利环路选啊,要计算沿程阻力损失和局部阻力损失
回复