本帖最后由 l306833992 于 2014-2-8 11:22 编辑 如图 我圈出来的位置两根立管是什么意思 按照我的方法的话就是末三层的报警阀设在18楼 然后另一根立管就是接报警阀前的环网 我现在不明白的就是他这么做考虑的是什么 出于什么原因

本帖最后由 l306833992 于 2014-2-8 11:22 编辑

如图 我圈出来的位置两根立管是什么意思 按照我的方法的话就是末三层的报警阀设在18楼 然后另一根立管就是接报警阀前的环网 我现在不明白的就是他这么做考虑的是什么 出于什么原因
免费打赏
l306833992
2014年02月08日 11:00:00
2楼
这个没法传CAD图纸啊 传一个PDF
回复
张光仁__水暖
2014年02月08日 12:39:18
3楼
好好学习,太复杂了懒得画时间看图
回复
李工在线
2014年02月08日 13:07:17
4楼
看不懂 啊
回复
l306833992
2014年02月08日 20:50:33
5楼
有没有大神 指点一下啊
回复
l306833992
2014年02月08日 20:51:24
6楼
这个不难啊 这就是普通的喷淋系统图
回复
愤怒的小鸟
2014年02月09日 16:01:31
7楼
按照图纸所示,末三层的报警阀是安装在33F处的,另外一根立管是屋顶水箱的稳压管,接至报警阀前环管上,楼主的问题具体是什么,不知有没有解决?刚才又仔细看了一下图纸,绘图人员的意思是否是末三层的屋顶水箱通过稳压罐供给,其余的静水压可满足?但是这样的话,屋顶水箱稳压罐侧的水压大于箱底出水口,是否会造成循环流动(消防未动作时)?楼主考虑一下?
回复
l306833992
2014年02月10日 14:35:03
8楼
愤怒的小鸟 发表于 2014-2-9 16:01 按照图纸所示,末三层的报警阀是安装在33F处的,另外一根立管是屋顶水箱的稳压管,接至报警阀前环管上,楼主 …你好 我仔细看了你的回复 也理解了你的意思 我不明白的地方就是 33F那个报警阀为什么不也放在18f 然后稳压管还是那一根 这样屋顶水箱间就可以直接出来一根管 就是这个稳压管 直接接到报警阀前环网 就不用他那样麻烦 另外你说的稳压罐水压大于水箱底出水口造成循环流动 我觉得这个不可能 因为水箱初来都接了止回阀 并且增压稳压措施不都这么做的吗
回复
马戈
2014年02月10日 15:51:28
9楼
值得学习值得学习值得学习
回复