请问为什么这样空开会跳?
shuhui_zhang
2014年02月07日 11:01:54
只看楼主

我用一个10A2P空开控制一台400W的单相电机,带载频繁正反转,4S正转停2S,3S反转停3S,一直这样试,我试了3个小时后,空开跳了,请问是什么原因?(此时的电机外部的温度很高,手摸上去很烫,而且因为热产生的味道很刺鼻。)

我用一个10A2P空开控制一台400W的单相电机,带载频繁正反转,4S正转停2S,3S反转停3S,一直这样试,我试了3个小时后,空开跳了,请问是什么原因?(此时的电机外部的温度很高,手摸上去很烫,而且因为热产生的味道很刺鼻。)
免费打赏
cz13306196492
2014年02月08日 09:40:17
12楼
路过,学习了......
回复
lepingluoluo
2014年02月08日 11:14:50
13楼
:lol:lol:lol 楼主真折腾
回复
lsc19590714
2014年02月08日 16:44:46
14楼
一楼说的对,你这样频繁正反车启动电动机对电动机寿命是有损害的。如果工艺要求确实需要这样做,建议改用气路控制或用液压油路控制。在气路或油路上用电磁阀控制导通与关断。
回复
qhpeng1971
2014年02月08日 18:28:09
15楼
设计上就有问题的
回复
q123321aaa
2014年02月08日 18:55:15
16楼
功能决定结构,什么样的技术要求选择什么样的电动机,不知道楼主是否电动机技术参数选择的有问题?
回复
zljsyc
2014年02月09日 00:15:50
17楼
这么过于频繁启停,回路电流长时间处于启动电流状态,空开保护动作是过载跳闸。个人观点,供参考。
回复
hanzhg54
2014年02月09日 00:45:19
18楼
zwdhz 发表于 2014-2-8 08:55 其实楼主用单相电机的话,这么频繁正反转是不可实现的。建议采用步进电机或者伺服电机。应该能避免这个 …步进电机也有启动电流大的问题,频繁动作也会过热。还是气动好。如果是很有规律的运动,机械方法也可以实现。
回复
wxdchgs
2014年02月09日 05:18:31
19楼
加菲猫 发表于 2014-2-8 09:35 空开跳了,请问是什么原因?您问的重点是空开对吧?空开的热元件在频繁的点动启动电流作用下,热量反复叠 …赞同加菲猫关于空开动作原因的分析!“4S正转停2S,3S反转停3S”,12S一个周期。空开热元件由于热量积累达到了动作温度值。
回复
云飘飘
2014年02月09日 07:23:23
20楼
是不是电动机机械过载
回复
jiannengchenhan
2014年02月16日 18:06:57
21楼
:):):):):):)
回复