请教悬挑梁配筋问题
shenglei620
2014年02月06日 10:58:44
只看楼主

一跨悬挑梁,悬挑梁支座部分与跨内支座配筋相同,但标注只标注在跨内部分,请问各位高手,这样标注可以吗?

一跨悬挑梁,悬挑梁支座部分与跨内支座配筋相同,但标注只标注在跨内部分,请问各位高手,这样标注可以吗?
免费打赏
savionlee
2014年02月07日 12:41:33
22楼
按照标准来说悬挑梁上部钢筋与跨内一样的话也需要分开标注的,但是实际在画图时只标注一个比较多,我以前也是标注一个的,现在仔细想想还是分开标注比较合理。
回复
飞刀
2014年02月07日 14:43:31
23楼
其实这个问题最好是两侧配筋一样,标注最好在悬挑部分,个人浅见,请大师指正。
回复
高处能胜寒
2014年02月07日 16:48:39
24楼
shenglei620 发表于 2014-2-7 10:15 我的这个问题是悬挑梁两侧钢筋一样啊!这种情况我一般是在挑梁内侧一跨支座标注,表示该支座两侧都按此标注配筋,同时在悬挑梁的中部进原位标注,表示此处与集中标注的不同之处,有的院是将该标注加一根下划线,然后在附注里说明该处表示悬挑梁面筋通长。
回复
develop116
2014年02月08日 09:30:42
25楼
严格来说,这样标注是有问题的,设计者应该标注清楚,遇到这种情况应及时与设计沟通。
回复
gfhyongyuan
2014年02月08日 10:41:39
26楼
标注一面就可以了
回复
雪刃
2014年02月08日 12:17:12
27楼
两侧都标上少不费时,又没歧义何乐而不为,再说图集也是两侧都标出来的。
回复
大乐乐
2014年02月08日 13:01:03
28楼
shenglei620 发表于 2014-2-6 18:42 大师,那跨内的多余的支座配筋是锚在柱子里吗?锚在柱子里好像和图集不符。支座负筋按跨度的三分之一延伸到悬挑部分
回复
qinhaojun
2014年02月08日 13:04:15
29楼
高处能胜寒 发表于 2014-2-7 16:48 这种情况我一般是在挑梁内侧一跨支座标注,表示该支座两侧都按此标注配筋,同时在悬挑梁的中部进原位标注 …重新看了一下图集,应该是你这种做法最稳妥了,因为有关悬挑梁上部钢筋不在中间截断的要求是抗震规范中的要求,并没有在图集上明确表示这一要求,所以说如果只根据图集施工,只标注支座处就有可能钢筋在悬挑梁中间被截断了,但是如果说只标注支座内跨一侧然后悬挑梁一端不标注表示按照集中标注来执行,肯定是不妥的,因为这百分百的带来歧义,个人觉得无论在哪,如果要表示支座两端钢筋不同,即使有一侧同集中标注,也必须两侧都标注,只要只标注了一边,一定是表示支座两边是相同的。
回复
amenzjb
2014年02月10日 10:40:20
30楼
标注两侧较好
回复
大乐乐
2014年02月20日 09:36:53
31楼
高处能胜寒 发表于 2014-2-6 16:53 跨内一侧标注,悬挑部分也要标注,否则悬挑部分就会按集中标注配筋。我看图集中悬挑梁悬挑部分的钢筋都是按集中标注配的呢
回复