帮忙看看楼板和阳台这样做行不行?(图)
alensp
alensp Lv.3
2014年02月06日 09:09:42
只看楼主

这是我亲戚家的房子,楼板跨度长6米m,宽5.5m,120cm厚,双层错开布筋,φ10@200mm,中间3m处设暗梁,主筋φ14mm。阳台跨度也是5.5m,外挑1.2米,楼板双层错开布筋,φ10@200mm,厚120mm。梁主筋φ16,梁高30,梁宽18cm。[/img]

这是我亲戚家的房子,楼板跨度长6米m,宽5.5m,120cm厚,双层错开布筋,φ10@200mm,中间3m处设暗梁,主筋φ14mm。
阳台跨度也是5.5m,外挑1.2米,楼板双层错开布筋,φ10@200mm,厚120mm。梁主筋φ16,梁高30,梁宽18cm。[/img]

DSC_3113.JPG


DSC_3102.JPG


2014-02-01_17-56-44_62.jpg

免费打赏
天地不言
2014年02月07日 11:29:58
22楼
统统用三级钢吧!
回复
alensp
2014年02月07日 11:32:25
23楼
qq404257541 发表于 2014-2-7 11:17 板太薄了,根本不够厚度要多少?在大厅楼板上面,植筋φ10@300mm,梅花桩布置。铺一层φ8@100mm钢筋网,再铺4CM,C30混凝土,这样的加固有用吗?
回复
alensp
2014年02月07日 11:34:06
24楼
天地不言 发表于 2014-2-7 11:29 统统用三级钢吧!应该是二级钢来的。
回复
alensp
2014年02月07日 11:37:19
25楼
好像墙身也显得单薄了,砖的宽度是18cm,柱的规格是30*18cm,砖柱混合结构。
回复
小佑佑
2014年02月07日 15:04:03
26楼
楼板可能有问题,阳台没什么问题
回复
lkj-17
2014年02月07日 16:45:47
27楼
alensp 发表于 2014-2-6 15:32 会不会出现下挠过大甚至倒塌的危险?阳台挑梁的钢筋,总共应该是4根,横截面上下各两根,水泥的标号说是600 …那不至于 你觉得实际载荷会有多大? 不过时间长了够呛,可能会见明显下沉,如果6米的跨度 应该要中间顶个次梁的,你的暗梁基本没用。120mm你想干嘛?
回复
lkj-17
2014年02月07日 16:47:08
28楼
chenyongshi 发表于 2014-2-7 10:53 没来地震,就不会有事!!时间长了会下沉
回复
lkj-17
2014年02月07日 16:49:01
29楼
alensp 发表于 2014-2-7 11:32 厚度要多少?在大厅楼板上面,植筋φ10@300mm,梅花桩布置。铺一层φ8@100mm钢筋网,再铺4CM,C30混凝土, …没用,这样加重自重会绕度更加的大,你应该加个梁在中间
回复
zl110510126
2014年02月07日 16:52:14
30楼
谢谢楼主分享
回复
develop116
2014年02月07日 17:15:50
31楼
说的不是很清楚,配筋说的也笼统,首先板厚120mm,稍微薄了点,还要看你的面层怎么做,如果就是找平贴面砖,挠度也不会很大,这么大的客厅板厚应做到140mm。还用就是配筋也是有原则的,10@200的双层双向说的不清楚,从受力角度说,支座处钢筋应大一点,跨中小一点。笼统的配筋,其实没有用到该用的地方,不起什么作用。
回复

相关推荐

APP内打开