钢筋直螺纹送实验室取样几组?分别是做什么实验的?求普及
ltr0711
ltr0711 Lv.4
2014年02月03日 12:05:08
来自于建筑施工
只看楼主

钢筋直螺纹送实验室取样几组?分别是做什么实验的?

钢筋直螺纹送实验室取样几组?分别是做什么实验的?
免费打赏
songshun1986
2014年02月03日 12:24:29
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-3 13:58 编辑

500个接头一组,取3根,抗拉试验。
回复
hzr8686150
2014年02月03日 18:06:23
3楼
钢筋力学性能取样送检要求每一钢筋规格取2根做样本,分别做钢筋抗拉和抗弯检验。
回复
tjhnt81
2014年02月04日 16:37:05
4楼
楼上有误。根据JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》,接头的现场检验,按批进行接头抗拉强度试验、安装质量检验,同一施工条件、同一批材料、同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批,每批抽10%的接头进行拧紧扭矩校核,每批随机截取3个接头作抗拉强度试验,强度试验如有1个试件不合格,应再取6个试件进行复验。连续10个验收批试件抗拉强度一次合格率为100%时,验收批可以1000个接头为一批。
回复
alongbutnotlongly
2014年02月05日 16:11:25
5楼
学习了,楼上高手