2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-3 13:58 编辑
500个接头一组,取3根,抗拉试验。
回复
3楼
钢筋力学性能取样送检要求每一钢筋规格取2根做样本,分别做钢筋抗拉和抗弯检验。
回复
4楼
楼上有误。根据JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》,接头的现场检验,按批进行接头抗拉强度试验、安装质量检验,同一施工条件、同一批材料、同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批,每批抽10%的接头进行拧紧扭矩校核,每批随机截取3个接头作抗拉强度试验,强度试验如有1个试件不合格,应再取6个试件进行复验。连续10个验收批试件抗拉强度一次合格率为100%时,验收批可以1000个接头为一批。
回复
5楼
学习了,楼上高手
回复