南昌泡沫混凝土的说明
南昌金砼
2014年01月27日 11:48:41
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-27 23:07 编辑 1 、施工准备:将屋面杂物清除,保持干燥,落水头保护。2 、天沟预留:依指定天沟之宽度、放样、弹线、预嵌保丽龙(缩宽1.5cm x 5cm) 。用1:3水泥沙浆固定,矣凝结后始可浇置泡沫混凝土。3 、浇置:将成套输送泵机具送至现场规定位置,视所需厚度泄水坡度再依先后顺序用括尺整平,不得有积水现象。4 、锯伸缩缝:浇置24~48小时凝结后,用电锯或手锯视规定之间隔尺寸作正方分割。

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-27 23:07 编辑

1 、施工准备:将屋面杂物清除,保持干燥,落水头保护。
5、养生:七天以上水养护,为免在28 ℃以上之温度造成泡沫混凝土急速干燥而龟裂,可在施作24小时后放水浸泡、或连续洒水7~10天以保湿润,更可增加强度。
泡沫混凝土配比表(适用本工地配比标准作法)
工地(室外)实际操作每m 各项配比为:



材料
水泥
(Kg/m )
起泡剂
(Kg/m )
(Kg/m )
试验
项目
生比重
空气量%
抗压强度
28 天
Kg/cm
热传导率
k cal/m.hr ℃
用量
600
0.8
290~300
数值
0.9
58~66
45~55
0.15 ~0.20
本表配比为场外操作数据,因气温差异在高温烈阳下、或在阴凉低温中之气候、以及工地近远、高、低输送配管长、短距离之故,都会影响品质变化。 因此本表最为接近成品规格之数据。