一台正在运行的柜子,在检修时,从工作位置拉至试验位置的时候放炮了。现场查看,断路器处于分闸状态,三相灭弧室没有导通的现象,断路器额定电流为1600A,触头盒为1250的触头盒。本人怀疑是柜子制造的时候,触头盒选型错误,触头离壳体距离不够,在拉出的过程中引弧,从而造成柜子烧毁,不知道各位有什么看法。
理论上讲断路器合闸,是摇不出来的啊
回复
13楼
anhuidiangong 发表于 2014-1-24 09:48 这是一台出线柜,1600A,触头直径为55,触头盒为1250,最大允许直径为49。个人认为梅花触头脱落的可能性很 …我知道梅花插头,“如果有闪络或放电,弹簧则会立即变松”的说法不成立。
回复
14楼
1.感觉像是拉弧
2.如果是短路或者单相接地,母线进线保护应该动作,不会造成这么大的烧毁。
3.柜子潮湿么?
4.继保有没有什么报警?
回复
15楼
有这样的事情吗
回复
16楼
太可怕啦!!!!!!!!!!
回复
17楼
di yi ci jian :funk:
回复
18楼
这种危险性大不大···
回复
19楼
a510000 发表于 2014-1-24 15:14 这种危险性大不大···伤人的危险不是很大,但故障发生在母线侧,最轻也是一半失电!
回复
20楼
:Q:Q:Q:Q:Q
回复
21楼
挺可怕啊~~~~~ 不过真心不知道什么原因~~求解释~~~谢谢
回复