10KV柜子放炮了,不知道是什么原因
anhuidiangong
2014年01月24日 07:59:09
只看楼主

一台正在运行的柜子,在检修时,从工作位置拉至试验位置的时候放炮了。现场查看,断路器处于分闸状态,三相灭弧室没有导通的现象,断路器额定电流为1600A,触头盒为1250的触头盒。本人怀疑是柜子制造的时候,触头盒选型错误,触头离壳体距离不够,在拉出的过程中引弧,从而造成柜子烧毁,不知道各位有什么看法。

一台正在运行的柜子,在检修时,从工作位置拉至试验位置的时候放炮了。
现场查看,断路器处于分闸状态,三相灭弧室没有导通的现象,断路器额定电流为1600A,触头盒为1250的触头盒。本人怀疑是柜子制造的时候,触头盒选型错误,触头离壳体距离不够,在拉出的过程中引弧,从而造成柜子烧毁,不知道各位有什么看法。

20131211_100715.jpg


20131211_100701.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年01月24日 08:10:40
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-24 08:28 编辑

把我的脖子..............................

这不是进线柜吧?楼主是故意把图片放成这样的?

烧的不是母线侧插座,在断路器分断后,下部还带电吗?(看错了,是母线侧插座,下部挡板挡着)

原因:误操作,在没有分掉断路器时拉断路器小车!

设备存在缺陷,五防功能不全。在误拉没分断的断路器时,摇手一摇断路器小车,断路器应自动分闸,但这断路器且没有分断!

以上就是本事故的二个原因。
回复
lingxuct
2014年01月24日 08:19:07
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-24 08:37 编辑

我把图片转回来,就可以看清楚:断路器A相(母线侧梅花插头被烧掉了)上插头烧了(B、C二相没事),另一张图片只看到A相(母线侧)插座烧了,下部插座被挡板挡着看不到,断路器上梅花插头也只能看到一侧面。

如果断路器在工作位置拉向试验位置时是分断的,断路器上元件是正常的就不会烧了。

如果没有上一楼说的“误操作”,第二可能是:A相母线侧梅花插头在小车退出时掉出,挤破插座的绝缘壳与柜体短路!
回复
xiaochuan_xuzhou
2014年01月24日 08:32:11
4楼
第一次见到中置柜烧了的。。。幸好没在现场 阿门。。。。
回复
zhych1005
2014年01月24日 08:51:46
5楼
看样子像是断路器小车在摇出的时候A相上口梅花头掉出来了,造成系统A相母线通过梅花头、柜体对地短路。

不过有个疑问,系统电压等级多高?看着断路器柜体像是10kV或者6kV系统,一般这种等级的系统是不直接接地系统,对地短路后,有这么严重吗?

另外,问问操作人员,在摇出的时候有没有卡涩现象。要是有卡涩现象基本上就是梅花头在摇出的时候掉落了。
回复
lsc19590714
2014年01月24日 09:15:43
6楼
真空开关是哪家的?什么品牌?在操作真空开关分断时,是否验电确认开关下端无电压?我阅照片分析A相未断开或真空动静触头断开口距离不够(属开关质量问题)如果确认真空开关分断后,下端口无电压。就是真空开关在摇出过程当中开关A相上端口的固封极柱上的圆圈压簧在与电源分断摇出瞬间压簧脱落引起电弧光短路后烧蚀痕迹。请大家讨论!
回复
anhuidiangong
2014年01月24日 09:48:28
7楼
lingxuct 发表于 2014-1-24 08:10 把我的脖子…………………………这不是进线柜吧?楼主是故意把图片放成这样的?这是一台出线柜,1600A,触头直径为55,触头盒为1250,最大允许直径为49。个人认为梅花触头脱落的可能性很小,当只有当梅花触头的前面两个弹簧全部断掉后才能脱落。梅花触头的弹簧是受力状态的,如果有闪络或放电,弹簧则会立即变松。
回复
david200901050
2014年01月24日 10:25:58
8楼
感谢楼主的分享!
回复
俺是做配电柜的
2014年01月24日 10:48:00
9楼
第一次看到KYN28的柜子烧成这样,期待高人指点迷津
回复
lingxuct
2014年01月24日 11:10:44
10楼
我看一次插座/插头的挡板象ABB的ZS1柜,但断路器的梅花插头为什么会掉,这是问题所在,也是分析原因的方向。
回复
hanzhg54
2014年01月24日 11:30:37
11楼
严重怀疑是误操作,断路器拉出的时候应该是断开的,怎么会拉弧啊?
回复

相关推荐

APP内打开