天正DW15断路器合闸线圈,控缆有100米,就合不上闸
dingzi321
dingzi321 Lv.2
2014年01月20日 21:01:02
来自于天正电气
只看楼主

我单位用的DW15断路器交流380V合闸,分闸都是,控缆有100米左右,电压达到380V就是合不上闸,但是断开后就能合上,电缆没问题,控缆的另一端是断开的什么都没接,但是用接触器实验可以,就是DW15断路器的线圈合不上,可以跳闸。这是什么问题,是不是合闸线圈多,电压降厉害啊,后来,假的接触器,用接触器和DW15的线圈

我单位用的DW15断路器交流380V合闸,分闸都是,控缆有100米左右,电压达到380V就是合不上闸,但是断开后就能合上,电缆没问题,控缆的另一端是断开的什么都没接,但是用接触器实验可以,就是DW15断路器的线圈合不上,可以跳闸。这是什么问题,是不是合闸线圈多,电压降厉害啊,后来,假的接触器,用接触器和DW15的线圈
免费打赏
加菲猫
2014年01月20日 21:20:02
2楼
控缆太长压降大:)
加个交流接触器间接控制:)
回复
52spp
2014年01月21日 18:46:39
3楼
用万用表测下控制电缆电压,再模拟实验下DW15跳闸电压线圈
回复
wxdchgs
2014年01月22日 18:27:20
4楼
楼主不是解决了嘛。“后来,假(接)的接触器,用接触器和(合)DW15的线圈”
DW15的线圈合闸时电流很大,百米线路压降过多。
回复
lczb72
2014年01月23日 14:41:10
5楼

路过学习学习
回复
zhuowen408
2014年04月03日 21:51:16
6楼
估计是电压降太厉害所以合不上
回复
alkalkk
2014年04月05日 14:22:40
7楼
学习,路过
回复
电气大米
2014年04月23日 17:18:40
8楼
学习了,有用
回复
电气大米
2014年04月23日 17:19:08
9楼
学习了,有用
回复
fjysunboy
2014年06月13日 16:40:47
10楼
线路过长,压降的关系
回复