不锈钢水箱排热设备的选用
bxgsx01
bxgsx01 Lv.7
2014年01月20日 11:33:35
来自于采暖供热
只看楼主

排热设备的选用 在夏季,水源热泵机组全部按制冷工况运行,将冷凝热释放到环路的水中,使环路水温 不断升高。当水温高于 32 ℃时,排热设备应投人运行,将环路中多余的冷凝热向外排放。 目前,排热方式主要有以下三种。 (1) 天然能源加换热设备如图 4-7 所示,当井水、河水或湖水水温较低时,直接作为 冷却水环路的冷却水,通过换热器使水环路的水温不超 过

排热设备的选用
在夏季,水源热泵机组全部按制冷工况运行,将冷凝热释放到环路的水中,使环路水温
不断升高。当水温高于 32 ℃时,排热设备应投人运行,将环路中多余的冷凝热向外排放。
目前,排热方式主要有以下三种。
(1) 天然能源加换热设备如图 4-7 所示,当井水、河水或湖水水温较低时,直接作为
冷却水环路的冷却水,通过换热器使水环路的水温不超
32℃。
(2) 开式冷却塔加换热设备 ,在开式
冷却塔加板式换热器的循环水系统中,水源热泵机组夏
季选用的进水温度比当地空气湿球温度高 5^-6 ℃较合适,
这样可选用标准冷却塔。
<3) 闭式蒸发式冷却塔如图 4-9 所示,选用进出风
量的调节阀门,控制环路水的温度。
蒸发式冷却塔安装在室内时,要配有进风管和排风
管,这样可使通风机的压头加大,以便在保证风量不变
的条件下,把空气引出室外。
为了确定排热设备容量的大小,必须确定以下几种参数。
(1) 冷却塔需要排除的最大热量。这是全部水源热泵机组均按供冷工况运行的总排
热量。
(2) 流经冷却塔水的总流量。对于闭式冷却塔来说就是水环路的总流量。
(3) 冷却塔的进水温度 T( 对于闭式冷却塔,即水环路的回水温度 ) 和冷却塔的出水
温度 Tz( 对于闭式冷却塔,即水环路的供水温度 )
(4) 当地的空调室外计算湿球温度 tw. 6 。这是因为排热设备将环路中的冷凝热及时排放到大气中,主要与当地的空调室外计算湿球温度有关。