高层建筑,超高女儿墙做法
杰克
杰克 Lv.12
2014年01月20日 10:21:00
只看楼主

高层,挑梁及边连梁上女儿墙高3.5米,怎样计算

高层,挑梁及边连梁上女儿墙高3.5米,怎样计算
免费打赏
风影紫
2014年01月20日 11:22:31
2楼
回复
ruguoni
2014年01月20日 12:30:08
3楼
可以把女儿墙相关范围的主体结构伸上去,并用框架梁连接,然后砌填充墙。
另外顶层的风荷载体型系数要放大至2倍。
回复
设计小兵
2014年01月20日 12:50:40
4楼
这么高的女儿墙,还是要与主体结构相连接,否则稳定性很难保证。另外地震对它的影响也需充分考虑
回复
shevchenkogdr
2014年01月20日 14:17:10
5楼
这个看起来很强大啊。先下载了!
回复
惊海涛天
2014年01月21日 15:35:56
6楼
据《抗规》5.2.1采用底部剪力法时,顶层质点水平地震作用最大,主体结构竖向构件延伸上去,墙顶设梁,填充墙中间设腰梁,保证墙体与主体连接,保持墙体的稳定性。
回复
xsh3555
2014年09月29日 12:18:48
7楼
在外挑的边梁上???不妥
回复
llc524197412
2014年10月04日 09:44:48
8楼
这个相当于一个悬臂墙,底部钢筋应加大
回复
xsh3555
2014年10月24日 12:39:26
9楼
刚刚处理过一个27层顶4.2米高女儿墙,采用了扶壁柱