大家看看板式换热器选型报告书,大家帮我看看这样的板换进蒸汽量多少能满足
x573788991
x573788991 Lv.7
2014年01月17日 18:29:32
来自于纯水系统
只看楼主

大家看看板式换热器选型报告书,大家帮我看看这样的板换进蒸汽量多少能满足我现在的要求?进水是120m3/H,蒸汽温度144摄氏度,从10摄氏度升温到20摄氏度,所需的蒸汽量是咋计算出来的,上面全是英文看不懂,有知道的大侠给以知道,有需要这样的报告书的可以联系我,谢谢!

大家看看板式换热器选型报告书,大家帮我看看这样的板换进蒸汽量多少能满足我现在的要求?进水是120m3/H,蒸汽温度144摄氏度,从10摄氏度升温到20摄氏度,所需的蒸汽量是咋计算出来的,上面全是英文看不懂,有知道的大侠给以知道,有需要这样的报告书的可以联系我,谢谢!
免费打赏
x573788991
2014年01月17日 18:31:17
2楼
下面为板换报告书
回复
彳亍行
2014年01月18日 18:35:20
3楼
进水量112T 温度 5—25℃ 蒸汽用量 4.4T 温度 144℃
回复
彳亍行
2014年01月18日 20:45:18
4楼
112X20X4.2/2132.55=4.4
回复
x573788991
2014年01月19日 20:00:07
5楼
谢谢!弄明白了!
回复
静静的小路
2014年01月20日 11:22:08
6楼
一直不会算,一直是经验加厂家选型

这个不考虑热损耗吗?
回复
lhb花生
2015年11月09日 19:41:42
7楼

一直不会算,一直是经验加厂家选型