请各位赐教高规9.1.11条之不理解之处
panney888
panney888 Lv.3
2014年01月17日 17:57:20
只看楼主

手头一个工程,框筒结构。嵌固端为地下室顶板。计算书显示,地上一层Y向框架柱分配的地震力百分比为7.5,X向大于10%了。此时,有点不明白的是,当框架柱按2、3款调整后,核心筒墙体地震剪力需不需要增大1.1倍,如果增大,是仅地上一层增大,还是所有层都增大。墙体的构造措施又要不要提高一级采用?如果需要提高,是仅地上一层提高,还是所有层都提高。希望各位不吝赐教,多多指点。

2014年01月19日 15:26:35
2楼
9.1.11.2条说的是框架部分太弱,起不到第二道防线,故要加强剪力墙部分。
回复
panney888
2014年01月20日 12:05:22
3楼
ccd1612 发表于 2014-1-19 15:26 9.1.11.2条说的是框架部分太弱,起不到第二道防线,故要加强剪力墙部分。恩,这个倒是理解。但是理解不了的是只加强框架不够的层,还是所有层的剪力墙都加强
回复

相关推荐