虹吸雨水在立管底部是否需要变径(和排出管一样),这样做有什么依据,能增强排水能力吗

虹吸雨水在立管底部是否需要变径(和排出管一样),这样做有什么依据,能增强排水能力吗

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zhlahch
2014年01月18日 12:28:06
2楼
立管底部是否需要变径并没有硬性规定,都是通过计算得来的,但大多数情况会有变径。主要是大多数情况下因为立管流速一般都要比橫管流速大很多,如果不变径会造成排出管流速过快;另一方面是为了控制立管内负压。同样为了控制负压,立管上变径也可以不止一个。当然扩大管径可以增大排量,但如果负压控制不好很可能会将管材吸扁
回复
sgh625sgh
2014年01月23日 10:21:27
3楼
伟大的贡献!
回复
sgh625sgh
2014年01月23日 10:36:11
4楼
非常有用,学习了!
回复
guzhijiang
2014年01月24日 10:55:15
5楼
sgh61411 发表于 2014-1-23 10:36 非常有用,学习了!有必要,主要是为了缓冲流速,防止立管负压
回复
志雄
2014年01月24日 15:12:45
6楼
你们的回答尽扯淡!! 这是虹吸雨水管,雨水管一般情况下都是满管流,在底部放大一号是为了增大上部立管的流速,以便起到虹吸作用,使得雨水斗加速排水的作用。 你说得的污水管底部放大一号的做法,现在的规范已经不允许了,污水立管立面的流体一般是非满管流的 流体沿管壁成膜状,经试验证明底部放大一号,起不到加速排水作用,还因底部横管放大一号后污水流速减少,容易造成横管堵塞。
回复
waterdn
2014年01月24日 15:44:30
7楼
pxh_pxh 发表于 2014-1-24 15:12 你们的回答尽扯淡!! 这是虹吸雨水管,雨水管一般情况下都是满管流,在底部放大一号是为了增大上部立管的流 …污水管放大一号主要是为了防止底层污水外溢,流速主要是跟坡度有关,放大一号也不会堵

qq_1539705868382:虹吸排水管没有坡度

回复
waterdn
2014年01月24日 15:46:29
8楼
虹吸排出管的流速不宜大于1.8m/s,立管的流速不宜小于2.2m/s,不宜大于10m/s
回复
张光仁__水暖
2014年01月24日 15:59:06
9楼
waterdn 发表于 2014-1-24 15:46 虹吸排出管的流速不宜大于1.8m/s,立管的流速不宜小于2.2m/s,不宜大于10m/s看书了吗…….
回复
张光仁__水暖
2014年01月24日 16:00:16
10楼
waterdn 发表于 2014-1-24 15:44 污水管放大一号主要是为了防止底层污水外溢,流速主要是跟坡度有关,放大一号也不会堵说虹吸雨水呢 你跟污水扯淡干嘛
回复
风在何方
2014年01月24日 16:25:36
11楼
通用的做法都会放大一号
回复

相关推荐