多跨门式钢架用于超市营业,中间跨无法设柱间支撑请教各位大神如何加强??
多跨门式钢架用于超市营业,中间跨无法设柱间支撑请教各位大神如何加强??
2楼
我也想知道,期待高手回复
回复
3楼
门规第18页,可设置纵向刚架
回复
4楼
lufeitama 发表于 2014-1-17 09:44 门规第18页,可设置纵向刚架都是工字型柱如何设刚架
回复
5楼
板凳兄已经告诉你答案了,我给你解释下。首先柱间支撑的作用就是什么?门钢单榀侧向刚度是很小的,而且柱脚平面外近似于铰接,而且一般系杆与柱相接也是铰接,这样的结构体系在平面外基本等于几何可变。所以需要柱间支撑使钢柱纵向形成框架,增加纵向刚度以及稳定性,把水平力传递给基础。对于无法设置柱间支撑的情况,那就用其他办法使柱纵向形成框架。比如把系杆换成工字钢,与钢柱平面外刚接,那就形成了纵向钢架了。但是需要注意和柱间支撑不同的是,此时水平力不能直接传给柱脚,所以钢柱平面外剪力会增大,注意考虑这样的影响。还有一点我个人看法,假如中间设不了柱间支撑的话,那就全部按刚接系杆去做,这样避免各纵向刚度差异太大。
回复
6楼
跟建筑协调一下吧,否则纵向刚架受力了
回复
7楼
kketchup 发表于 2014-1-17 15:19 板凳兄已经告诉你答案了,我给你解释下。首先柱间支撑的作用就是什么?门钢单榀侧向刚度是很小的,而且柱脚 …谢谢!有启发。
回复
8楼
kketchup 发表于 2014-1-17 15:19 板凳兄已经告诉你答案了,我给你解释下。首先柱间支撑的作用就是什么?门钢单榀侧向刚度是很小的,而且柱脚 …说的很好,赞一个,按刚接系杆去做是一个很好的办法
回复
9楼
kketchup 发表于 2014-1-17 15:19 板凳兄已经告诉你答案了,我给你解释下。首先柱间支撑的作用就是什么?门钢单榀侧向刚度是很小的,而且柱脚 …这位大虾太厉害了,能不能再解释下,如果用钢梁连接,钢柱平面外剪力会增大,在PK中如何考虑了,另外全部按刚接系杆去做,那刚接系杆的节点是怎样的呀,直接焊在柱子上吗?
回复
10楼
楼猪是个好同志!
回复
11楼
logeintkgeng 发表于 2014-1-20 20:53 楼猪是个好同志!;P;P;P;P;P;P
回复