各位对设备更新换代顺序建议
加菲猫
加菲猫 Lv.12
2014年01月17日 08:03:08
只看楼主

本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-17 08:04 编辑 现在单位的 高低压断路器——继电保护——电动机——变压器 存在如下问题:使用年限过长、型号性能老旧、各参数不达标、高耗能等问题,现在在资金紧张的(亿元)前提下,欲分期分批更新换代,如果需要各位列出设备更新换代顺序,不知各位大神对设备更新换代顺序有何建议呢?

本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-17 08:04 编辑

现在单位的 高低压断路器——继电保护——电动机——变压器 存在如下问题:
使用年限过长、型号性能老旧、各参数不达标、高耗能等问题,现在在资金紧张的(亿元)前提下,欲分期分批更新换代,如果需要各位列出设备更新换代顺序,不知各位大神对设备更新换代顺序有何建议呢?
免费打赏
开心老爸
2014年01月17日 09:26:52
2楼
肯定是继电保护更新的最快吧
回复
lsc19590714
2014年01月17日 09:36:11
3楼
从安全角度考虑应先更换继电器,变更为综合保护器。从节能考虑应更换变压器、电动机。
回复
dgq19770224
2014年01月17日 09:49:56
4楼
变电室内一般高、低压断路器、微机保护、变压器的更换是需要和供电公司协商的,从安全角度评价不过关的话应该优先更换;如果运行状态良好,就需要先更换末端电气设备及保护,缺点是资金压力稍大;电动机及电动机保护资金压力小,直接影响使用及上一级断路器,应优先更换。
回复
dgq19770224
2014年01月17日 09:51:50
5楼
变压器现在价格较透明,不算很贵,微机保护那些东西做出来挺贵的
回复
逸風
2014年01月17日 10:27:38
6楼
等待。。。。
回复
wxdchgs
2014年01月19日 19:25:23
7楼
在资金紧张的前提下似乎应先换电机和低压断路器。然后变压器,最后高压断路器和继电保护(综保)。
回复
lczb72
2014年01月19日 20:17:03
8楼

路过学习学习
回复
云飘飘
2014年01月20日 07:16:52
9楼
高压断路器和继电保护应首先考虑
回复
liu583829685
2014年01月20日 10:30:16
10楼
在资金(亿元)紧张情况下,应优先考虑先更换:高、低压断路器、微机保护、变压器(需要和供电公司协商);再更换电动机(电动机的数量多,可根据资金、电动机的已用年限及其重要性分批更换)。
回复
huw2013
2014年01月20日 13:21:20
11楼
回复