求解答:水冷机组 干式蒸发器一般可以选型大 那么膨胀阀的选型依哪个来
lin597654190
lin597654190 Lv.11
2014年01月16日 20:44:26
来自于制冷技术
只看楼主

一个水冷机组,用的是干式蒸发器,根据要冷冻的水的温度、流量等参数,计算出负荷,比如是100KW。然后根据负荷100KW,选出对应的制冷机组,在这一工况下制冷量比如说是105KW。再选干式蒸发器时,可能会选择的大一些(考虑结构),比如说选的干式蒸发器换热量是120KW。那么选择电子膨胀阀时依据的冷量是100还是120

zhanghuihanxue
2014年01月17日 08:13:16
2楼

一般要以基础乘个系数,所以100是基础,最后应选120KW
不过最后要靠实验验证,100和120都验证一下,然后分析参数,看系统和部件,那个结果好就用那个.
仅供参考!
回复
斗战圣佛
2014年01月17日 09:36:32
3楼
电子膨胀阀的选择要依据运行工况下制冷负荷和冷水机组系统工艺设计来选择。
1、计算出设计工况下制冷负荷÷(0.7~0.8)=选型负荷
2、计算出机组系统工艺下膨胀阀供液压差、供液所需过冷度
根据厂家样本选型资料,选择对应工况压差下再加上过冷度修正系数修正后制冷量=选型负荷即可。
回复
灰衣如故
2014年01月17日 09:40:58
4楼
蒸发器多余的是余量,余量不做考虑依据。以100为准。
回复
灰衣如故
2014年01月17日 09:41:28
5楼
蒸发器多余的是余量,余量不做考虑依据。以100为准。
回复
灰衣如故
2014年01月17日 09:41:58
6楼
蒸发器多余的是余量,余量不做考虑依据。以100为准。
回复
lin597654190
2014年01月17日 19:49:53
7楼
斗战圣佛 发表于 2014-1-17 09:36 电子膨胀阀的选择要依据运行工况下制冷负荷和冷水机组系统工艺设计来选择。1、计算出设计工况下制冷负荷÷ …还得再请教下:1、计算出设计工况下制冷负荷÷(0.7~0.8)=选型负荷。这个 “选型负荷“可以作为选择干式蒸发器的依据吗?即当成干式蒸发器的换热量。 2、根据厂家样本选型资料,选择对应工况压差下再加上过冷度修正系数修正后制冷量=选型负荷即可。最后修正后的制冷量应该大于等于选型负荷吗?如果是于的话,大概的多大的幅差。
回复
lin597654190
2014年01月17日 19:51:04
8楼
lin597654190 发表于 2014-1-17 19:49 还得再请教下:1、计算出设计工况下制冷负荷÷(0.7~0.8)=选型负荷。这个 “选型负荷“可以作为选择干式 …如果是大于的话,大概的多大的幅差。