三管相交管桁架隐蔽焊缝是否需要焊接
qixiang8230
2014年01月16日 17:24:08
只看楼主

如题,三管相交管桁架隐蔽焊缝是否需要焊接?若无法焊接,节点该如何处理?请高手指点。

如题,三管相交管桁架隐蔽焊缝是否需要焊接?若无法焊接,节点该如何处理?请高手指点。
免费打赏
zyf21204
2014年01月17日 08:18:25
2楼
看设计要求,设计要求隐蔽焊缝需要焊接的,就必须进行焊接,注意安装顺序和焊接顺序。我们也遇到过,无法焊接的地方把管子现场割开,等隐蔽焊缝焊完,再补上焊接。对于辅助桁架、次桁架这类承重要求不高的可以不焊(原则上最还还是跟设计要求走)。
回复
abc4417
2014年01月17日 10:21:47
3楼
路過,學習了,可參考看看。
回复