求助!此变压器可否继续运行??
weikkf
weikkf Lv.6
2014年01月15日 13:59:25
来自于变压器
只看楼主

现场有一台10KV,200KVA油浸变压器,由于低压电缆故障,导致低压侧开关跳闸(非漏电跳闸),从此后变压器运行声音增大。停掉其他负荷,使变压器空载,声音没有变化仍然很大,经检查,变压器温度没有上升,低压各相线电压和相电压平衡。据判断可能是低压侧短路电流导致变压器绕组或铁芯松动导致声音变大,请问在此情况下,变压器还能继续运行使用吗?运行中有没有其他隐患呢?请哪位前辈给予帮助解答?谢谢了。

2014年01月17日 10:00:12
2楼
变压器铁芯螺丝松动,绝缘油少否?哪家生产的变压器?
回复
xintgzl
2014年01月17日 12:14:04
3楼


互相学习共同进步
回复
lingxuct
2014年01月17日 13:50:04
4楼
楼主分析不错,是由于负荷短路的大电流,产生的电动力,使变压器内部绕组固定垫块脱落或松动,严重时铁芯也有可能错位,造成运行中(因电磁力振动)声音变大。

声音变大,说明绕组或铁芯的振动幅度增大,绕组易磨损外层经营组织。故需要检修,因是油变,变压器油的阻尼作用能减轻摩擦力,不是十分严重的话,宜联系厂家,准备给负荷供电的电源(或借用一台变压器替换)后,停电拆出变压器,送厂家大修。

如果严重(声音非常大)时,应立即停用变压器(时间一长,绕组损伤太多时,换绕组的费用会很大),送厂家大修。
回复