做一个输煤栈桥,用管桁架,热扎钢管,焊接球节点连接,计算时周期老是无穷大,为什么啊?如何调整?求大师指点一下
做一个输煤栈桥,用管桁架,热扎钢管,焊接球节点连接,计算时周期老是无穷大,为什么啊?如何调整?求大师指点一下
2楼
单位对不对啊
回复
3楼
求索 发表于 2014-1-14 16:48 单位对不对啊单位kn吧,节点荷载25kn我输入25. 对吧
回复
4楼
求索 发表于 2014-1-14 16:48 单位对不对啊单位kn吧,节点荷载25kn我输入25. 对吧
回复
5楼
结构本身存在机构
回复
6楼
应该是支座约束的问题
回复
7楼
改为梁单元
回复
8楼
你做额不错的啊,周期无穷大对抗震最有利。
回复