天正给排水的图层控制里面,通常把建筑图纸设为建筑标示之后图层操作起来会方便很多,但有时候把一些图层设建筑标示后又想修改回来,要怎么操作呢?哪位坛友给解答解答啊,多谢了!
天正给排水的图层控制里面,通常把建筑图纸设为建筑标示之后图层操作起来会方便很多,但有时候把一些图层设建筑标示后又想修改回来,要怎么操作呢?哪位坛友给解答解答啊,多谢了!
2楼
貌似是不可逆的,比如t3
回复
3楼
zhujianhui55 发表于 2014-1-13 18:38 貌似是不可逆的,比如t3额,我也是一直没找到这个功能,如果真不可逆,建议天正应该添加可逆功能。
回复
4楼
好像是不可逆的 ,建议天正公司改进。
回复
5楼
你们都用这个功能吗,我刚开始用
回复
6楼
还是用原来的过滤选择吧,这个不可逆的
回复
7楼
设建筑标识 的 可逆操作就是 清除建筑标识 只是 清除建筑标识的命令没有开放给大家
在命令行输入 clearTArchLayTag 就是清除建筑标识。
回复
8楼
看7楼回复 clearTArchLayTag 的操作
回复
9楼
zhujianhui55 发表于 2014-1-13 18:38 貌似是不可逆的,比如t3可逆 clearTArchLayTag 看7楼解释。。。兄台
回复
10楼
kobe_bryant24 发表于 2014-1-22 13:50 可逆 clearTArchLayTag 看7楼解释。。。兄台兄台能否把一些隐藏命令公布给大家
回复
11楼
zhujianhui55 发表于 2014-1-22 15:25 兄台能否把一些隐藏命令公布给大家其实也没多少隐含命令 之所以隐含了 是因为很少涉及到。。具体也没统计过有多少隐含的命令 有一些命令是建筑专业的 我们没有在菜单中展现 但是输入和建筑专业同样的快捷方式 是可以实现的 还有一些 是 给排水自己专业的 可能就 几个。。。。 这个算一个。。。别的 还有一个是当年 7系列的 隐含命令(T78_TTEXT2BASE)是调整7系列立管标注文字到基线距离的 ,这个隐含命令当年用的很多,现在已经不用了。。别的 也没啥了。。
回复