一个工业加热器,60kw,380V,检测元件是个机械的接触式工业温度表,当加热温度达到设定的上限值时,接触点不是马上吸合;同样在断开的时候也出现类似的情况,这样就导致整个电路处于不稳定状态,由于电流比较大,使得与其并联的变频器电压受到波动,变频器的自我保护电路,直接关闭变频器。那位做过类似的电路?当时设计时,检测元件是设定的电子温度组件,但公司嫌价格贵,就买了这个机械式的。现在只要加热器和变频器同时工作就会出现类似的事情
换智能温控仪就搞定 又不贵 勿需什么“去抖动电路”电路
回复
3楼
我们做汽化气、热处理设备加热时就这样设计,功率比这大的多
回复
4楼
功率较大的设备,分两路:加温时用交流接触器+固态继电器,保温时用固态继电器
回复
5楼
接触器后加固态继电器,机械温度开关控制过零触发固态继电器
回复
6楼
我没有遇到过这种情况.也不知道怎么解决.
回复