关于植筋的试验,《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里面,表4.5.6,规定了很多项的试验,比如胶体抗弯抗压、钢钢拉伸抗剪、钢筋-砼粘结强度等等。另外4.5.7还有个耐久性的试验。这些试验都需要做吗?我记得以前有个加固项目,施工单位就是做了个抗拔试验,不合要求吧?
关于植筋的试验,《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006里面,表4.5.6,规定了很多项的试验,比如胶体抗弯抗压、钢钢拉伸抗剪、钢筋-砼粘结强度等等。另外4.5.7还有个耐久性的试验。
这些试验都需要做吗?我记得以前有个加固项目,施工单位就是做了个抗拔试验,不合要求吧?
2楼
另外问个问题,附录K.6.1中的fb,c的粘结强度,是不是就是表4.5.6中的“约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度”?
表4.5.6粘结强度对A及胶要求大于等于11Mpa,这个粘结强度与表12.2.4粘结强度设计值fbd是不是一致的?比如fbc除以分项系数等于fbd?
回复
3楼
胶水常规参数检测,现场拉拔试验都是需要做的。胶水参数参照规范附录、拉拔数据按13规范。
回复
4楼
上海诚果建筑材料有限公司以研发和生产工程锚固材料为主的科技型企业,产品行销全国各地,拥有良好的口碑和声誉,严格按照ISO9001体系要求生产,产品质量始终处于行业前沿,我们公司的产品是各施工单位和合作伙伴的放心产品。 诚果公司在“诚信为本,客户至上,共同受益”的基础上愿以一流的产品和服务成为您最忠诚的伙伴! 主营产品主要有:高强建筑结构胶,注射式植筋胶,沾钢建筑胶,灌注型沾钢胶,碳纤维粘贴专用胶,碳纤维布材系列。18917687229 罗经理
回复