关于AC220V和DC24V能传多远的问题!
shyohy
shyohy Lv.3
2014年01月13日 14:22:05
只看楼主

如题:关于AC220V和DC24V能传多远的问题!在实际应用中,经常遇到 一个 开关 一千米左右时候 不知道能不能好用DC24V 一个料位计等等 500米能不能满足压降要求。这个有公式吗?不仅仅和电阻有关系吧,欢迎大家共同讨论,共同进步!!!

如题:
关于AC220V和DC24V能传多远的问题!

在实际应用中,经常遇到 一个 开关 一千米左右时候 不知道能不能好用

DC24V 一个料位计等等 500米能不能满足压降要求。

这个有公式吗?不仅仅和电阻有关系吧,欢迎大家共同讨论,共同进步!!!
免费打赏
shyohy
2014年01月13日 14:42:25
2楼
:)自己顶起来
回复
云飘飘
2014年01月13日 14:49:19
3楼
找个小软件计算一下压降
回复
hanzhg54
2014年01月13日 14:50:09
4楼
主要和负载功率有关,如果只是料位计,可以做成高阻抗,距离可以很远。
回复
hanzhg54
2014年01月13日 14:51:26
5楼
用变送器的话更可以忽略距离。
回复
电气交流
2014年01月13日 14:56:06
6楼
相关的手册上,有这个介绍,这个就是长线效应!
解决方式有几种:
用直流,用低电压,用大接触器(当然这个会增加压降,但是可以用大截面解决)==
回复
foreason
2014年01月13日 15:11:30
7楼
电气交流 发表于 2014-1-13 14:56 相关的手册上,有这个介绍,这个就是长线效应!解决方式有几种:用直流,用低电压,用大接触器(当然这 …用低电压传输距离更远?如果是这样的话,国家电网还要啥超高压电网。。。望斑竹解释一二
回复
电气交流
2014年01月13日 15:29:28
8楼
foreason 发表于 2014-1-13 15:11 用低电压传输距离更远?如果是这样的话,国家电网还要啥超高压电网。。。望斑竹解释一二我说的控制电压,用低电压压降增大,但是可以减少长线效应,增加控制电缆截面即可!
回复
智库
2014年01月13日 15:52:32
9楼
本帖最后由 智库 于 2014-1-13 15:54 编辑

关键是很少有人这么用的。
如果你是当成大学电工题来问问还可以,实际工作中,很少有人这么用,也很少有人这么考虑问题。
回复
shyohy
2014年01月22日 16:11:45
10楼
感谢回答,欢迎大家继续讨论! 最好有实际的工程 告诉小弟,最远 多远。