调试小型污水处理系统遇到的问题
tiancaibluesky
2014年01月13日 13:50:30
来自于水处理
只看楼主

调试过程经常出现这问题, 1.1000方的水COD低控制溶氧在2左右,但是曝气量减少就导致污泥下沉堆积厌氧,时间长了池里的污泥就会比较松散(污泥老化?),污泥浓度降低、沉降性差。提高曝气量池底污泥(发黑)全上来,一天基本就能恢复到正常污泥浓度,但是曝气时间长的化也会导致污泥老化。 2.本身二沉池就比较小,回流泵每次开启基本都会起到搅拌的作用,开的太频繁泥沉不下去,但是隔的时间长了底部污泥就会厌氧,再开启回流底部污泥更容易飘到表面,影响出水。

调试过程经常出现这问题,
1.1000方的水COD低控制溶氧在2左右,但是曝气量减少就导致污泥下沉堆积厌氧,时间长了池里的污泥就会比较松散(污泥老化?),污泥浓度降低、沉降性差。提高曝气量池底污泥(发黑)全上来,一天基本就能恢复到正常污泥浓度,但是曝气时间长的化也会导致污泥老化。
2.本身二沉池就比较小,回流泵每次开启基本都会起到搅拌的作用,开的太频繁泥沉不下去,但是隔的时间长了底部污泥就会厌氧,再开启回流底部污泥更容易飘到表面,影响出水。
可能对于大型污水厂这些影响基本可以忽略,但是对于小项目来说这些影响真是让人头疼啊,大家来讨论一下有什么好的方法吧
免费打赏
boilet
2014年01月14日 14:50:47
2楼
我把你的问题放在环.保通上,有人这样子回复:个人觉得溶解氧2已经可以了,为什么还要去增大、减少曝气量呢?。如果怕长时间曝气使污泥解体造成污泥膨胀,可以采取间歇性曝气方式。 对于二沉池问题,及时排泥很重要。污泥长时间沉积底部,很容易发生厌氧硝化。希望可以帮得到你
回复
shen90115
2014年01月14日 19:19:03
3楼
希望你把你的工程情况介绍清楚一些,进出水水质,采用工艺,停留时间等,这样才能帮到你啊
回复
sumolian
2014年01月14日 19:24:41
4楼
关键是控制排泥
回复
wangyueqi1212
2014年01月15日 10:20:29
5楼
这个的确不好操作,所以要经常巡视检查
回复
li125119629
2014年01月15日 10:42:52
6楼
1曝气不均匀2多排泥
回复
tiancaibluesky
2014年01月15日 20:56:07
7楼
sumolian 发表于 2014-1-14 19:24 关键是控制排泥二沉池一般1个小时能抽一半,最小的泵了已经
回复
tiancaibluesky
2014年01月15日 20:58:33
8楼
wangyueqi1212 发表于 2014-1-15 10:20 这个的确不好操作,所以要经常巡视检查甲方没人管理,一个人去看看还是打酱油的
回复
tiancaibluesky
2014年01月15日 21:00:00
9楼
li125119629 发表于 2014-1-15 10:42 1曝气不均匀2多排泥日处理1000方水,排泥太频繁会提高处理成本,这个钱甲方一般都不舍得出,能不拍就不拍
回复
tiancaibluesky
2014年01月15日 21:02:17
10楼
shen90115 发表于 2014-1-14 19:19 希望你把你的工程情况介绍清楚一些,进出水水质,采用工艺,停留时间等,这样才能帮到你啊日处理1000方水,COD大概是300-400,水解酸化池+接触氧化池+二沉池+中间水池
回复
xingjf731011
2014年01月16日 08:09:35
11楼
前期设计有些问题,估计是风量计算和实际负荷不相符。如果按照设计参数来运行,必然导致溶解氧过高,过度曝气,如果减少曝气量,则鼓风曝气应该起到的搅拌作用不能起作用,导致污泥沉到池底。要解决这个问题,建议楼主自己要用心琢磨一个参数,要间歇增大曝气的风量。其次关于二沉池排泥的问题,如果甲方确实不愿意排泥,建议增大回流吧。
回复

相关推荐

APP内打开